merhaba arkadaslar,

hepimizin bildigi uzere ulkemizde yonetmelik hukumlerinin degismesi ile birlikte kurulu gucu dusuk ve dengesiz sistemlerin kompanzasyonu problem olmaya basladi.

ama yasanan problemlerin bircogu sistemdeki yuklerin zorlu karakteristiklerinden kaynakli olsa da; analiz, tasarım ve uygulamada yapilan hatalar bu problemlere tuz biber ekiyor.
olcum yapmadan kurulu guce karar verilmesi, yukun degisim hizinin dikkate alinmamasi, harmoniklerin gozardi edilmesi vb. bircok tasarim ve uygulama hatasi mevcut problemlerin cozumunu daha da zorlastiriyor.

bu sebeple role konusu aslinda biraz abartiliyor gibi.
bir arkadasin yazdigi gibi yakinda 3G'li role cikarsa sasirmayalim.
yani kac kisi rolenin haberlesmesini kullaniyor, veya kac kisi ilk kurulumdan sonra role uzerinden guc, harmonik vs. takip ediyor?

zaten onumuzdeki birkac yil icerisinde kurulu gucu dusuk ve dengesiz sistemlerde tak-calistir ozellikte, kontrol ve anahtarlama birimleri uzerinde olan hazir sistemler daha fazla kullanilmaya baslanacak. ve role kullanma ihtiyaci tamamen ortadan kalkacak.

kurulu gucu belli bir seviyenin ustunde olan sistemler icin ise, tek fazdan olcum yapan, 12 kademeli mevcut roleler yeterli olmaktadir.

uluslararasi firmalarda (ABB, Siemens, schneider...vb.) bizdeki gibi urunlerin olmamasi da tamamen reaktif ceza sinirlari ile ilgili.benim bildigim kadariyla avrupa'da hicbir ulkede bizdeki gibi reaktif ceza sinirlari yok.
 
Şu an en iyi role olarak TENSE görünüyor ama onunda bazı problemli demiyeyimde eksik yanları olduğunu düşünüyorum nesela sürekli kondansatörlerin kaç kvar kaldığını göstermiyor bir defa öğreniyor o kadar eğer siz bir daha öğretme menüsüne girerseniz öğreniyor kondansatör öğrenmesi çok yavaş ama öğreniyor 24 kademe oluşu çok iyi hem endüktör hem kapasitör çektirme özelliğide mükemmel kapasitif sorunu olan yerler için birebir akım ve gerilim harmoniğinide gösteriyor bir artısı daha var o da eğer ürünü alıp herhangi bir firmaya bağladığınızda 2 gün takılı kalsın kondansatörler devre dışıyken size tahmini dizilimi bile veriyor bir kötü özelliğide ENTES markasında da var ama TENSE abartmış bu durumu 400 msn 'yede çektirebiliyor eger cihazın özelliklerini yanlış girseniz allah korusun diyorum TENSE tek display ama 2 satır r s t fazlarındakileri görebiliyorsuz ilk başta biraz karışık gibi görünsede diğer rolelere göre güzel 24 kademe için fiyatıda çok iyi bir iyi özelliğide kondansatörün birini çekti diyelim role sonra bıraktı aynı kondansatörü bu sefer çekmiyor diğer yakın kademeyi çekiyor bunun ofset ayarınıda siz yapabiliyorsunuz bu güzel bir uygulama bakalım diğer firmalar nasıl bir uygulama yapacaklar.Şimdi yukarıda bir yazı yazdım ama kimse anlamış değil anlatmak istediğimi ben hala ısrar edeceğim sitede bilen arkadaşlar lütfen kullandığınız rolenin en önemli özelliklerini sıralayınız sıralayınız ki biz kullanıcılar satıcılar ve imalatcılar kendimizi geliştirebilelim.


Emek bilgi ile bilgi paylaşmakla güzeldir.


Saygılarımla....
 
Sn uzmansel,

Klemsan, REMO-Q modelinden farklı bir rölemi piyasaya sundu.Yoksa, mevcuttaki röle üzerinde(yazılımında) değişiklik yaparak;her fazın bağımsız kompanze edilebilmesimi sağlandı.Zira klemsan REMO-Q bildiğimiz kadarıyla, ortalama cosinüs( üç fazın ortalaması alınarak)esasına dayanarak sisteme müdahale ediyordu.Dolayısıyla monofaz ve trifaz kondansatör eklemlenmesi yapılamıyordu.Bu konuya açıklık getirirseniz sevinirim.

Henüz kullanmadım hocam lakin Monofaze kondansatör devreye alma özelliği ve iki faz arası kondansatör tanıma özelliği olduğunu duydum. Yazılım olarak geliştirilmiş olabilir . Zaten denediğimde uygun bir bölümde röle kıyaslamasını yaparım diye düşünüyorum.


Her faza ait anlık ve ortalama akım, gerilim, CosØ değerleri, her faza ait anlık ve toplam aktif güç, reaktif güç, görünürür güç değerleri ve her faza ait anlık frekans, gerilimdeki toplam harmonik bozulma (THDV), akımdaki toplam harmonik bozulma
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
bende iyi bir macerasever olarak ilk iş olarak klemsan tense yada ne bilim yeni ne varsa kullanıcam ama sayaç olmayan bir panoda denicem(macera dediysek o kadar da değil yani)


iyi çalışmalar
 
Bizim sistemizdeki trafo gücümüz 1600 kVA .Kompanzasyon kondansatörlerimizin gücü 12 kademede toplam 870 kVAR sabit kondansatörümüz 30 kVAr ve Reaktif güç Kontrol rölemiz Siemens Prophi Janitza .
Sistemimizde asıl ana büyük yük 850 kWlık bir D.C motordur.Hadde motoru olarak kullandığımız bu motor boşta 500 A yükte ise 1500 A e kadar yüklenmektedir.Boşta ve yükteki çalışma zamanı ise 3 sn boşta ise haddeye malın girmesi itibariyle 5 sn yükte kalmaktadır.
Geçtiğimiz mart ayında reaktif güç kontrol rölesi arızalandığından dolayı yerine Entes RG12-c röle takıldı.Röleyi takan arkadaş belki sistemimizi tam olarak bilemediğinden yada röleyi ayarlayamada sorun yaşadığından hadde motorunun doğal olarak her yüklenmesinde röle kondansatör devreye almaya ve hadde motoru yükten düştüğünde ise bırakarak çalışma esnasında kondansatörlerin deşarj sürelerini belki doğru ayarlayamadığından kompanzasyon kontaktörlerimizden en az 3 gruba ait kontaktör yapışık kaldı ve 2 faz geçirip sistemi zora soktu.Yüksek meblağlarda Elektrik faturası ödediğimizden ve haliylede bunun cezası ve sisteme getirecği zararlardan dolayı hemen tekrar Siemens janitza rölesi alıp onu takarak sistemimizi normal çalışmaya çevirdik.
Diyeceğim şudur.Entes yada bir başka röle iyidir ama en iyisi kullanmayı bilkdiğiniz bir röledir.Kullanmayı yada ayarlarını bilmiyorsanız en iyi marka yada pahalı röle de olsa sisteminizin işini görmez.Ben genelde kolay bulunabilirliği açısından şalt malzemede siemens tercih ediyorum.Sürücüler konusunda ise Control Tecnich den asla vazgeçmem.
 
Bizim sistemizdeki trafo gücümüz 1600 kVA .Kompanzasyon kondansatörlerimizin gücü 12 kademede toplam 870 kVAR sabit kondansatörümüz 30 kVAr ve Reaktif güç Kontrol rölemiz Siemens Prophi Janitza .
Sistemimizde asıl ana büyük yük 850 kWlık bir D.C motordur.Hadde motoru olarak kullandığımız bu motor boşta 500 A yükte ise 1500 A e kadar yüklenmektedir.Boşta ve yükteki çalışma zamanı ise 3 sn boşta ise haddeye malın girmesi itibariyle 5 sn yükte kalmaktadır.
Geçtiğimiz mart ayında reaktif güç kontrol rölesi arızalandığından dolayı yerine Entes RG12-c röle takıldı.Röleyi takan arkadaş belki sistemimizi tam olarak bilemediğinden yada röleyi ayarlayamada sorun yaşadığından hadde motorunun doğal olarak her yüklenmesinde röle kondansatör devreye almaya ve hadde motoru yükten düştüğünde ise bırakarak çalışma esnasında kondansatörlerin deşarj sürelerini belki doğru ayarlayamadığından kompanzasyon kontaktörlerimizden en az 3 gruba ait kontaktör yapışık kaldı ve 2 faz geçirip sistemi zora soktu.Yüksek meblağlarda Elektrik faturası ödediğimizden ve haliylede bunun cezası ve sisteme getirecği zararlardan dolayı hemen tekrar Siemens janitza rölesi alıp onu takarak sistemimizi normal çalışmaya çevirdik.
Diyeceğim şudur.Entes yada bir başka röle iyidir ama en iyisi kullanmayı bilkdiğiniz bir röledir.Kullanmayı yada ayarlarını bilmiyorsanız en iyi marka yada pahalı röle de olsa sisteminizin işini görmez.Ben genelde kolay bulunabilirliği açısından şalt malzemede siemens tercih ediyorum.Sürücüler konusunda ise Control Tecnich den asla vazgeçmem.

arkadaşımız haklı
 
Merhaba Arkadaslar bir çoğumuzun haberi yok KBR BK-12 R.G.K dan fakat bence özellikleri itibari ile piyasadaki en iyi röledir.Mesela hiç bir röle de olmayan bir özellik kombine sistem kurulmasına izin verir.Yani 12 kademeden istediğiniz sayıda kademeyi kontaktörlü istediğiniz sayıdakını de tristörlü yapabilirsiniz.

Reaktif Güç Kontrol Cihazı:

 Reaktif güç kontrol cihazı mikroişlemci kontrollü ve çok fonksiyonlu olacaktır. Özellikleri arasında kontrol, ölçme, izleme ve koruma olacaktır.
 True RMS ölçüm özelliği ve Class 0,5 ölçü hassasiyetine sahip olacaktır.
 İstenen indüktif veya kapasitif güç faktörü değeri cihaz üzerinden programlanabilir ve mevcut güç faktörü izlenebilecektir.
 Cihaz üzerinden kondansatör kademeleri sabit, otomatik veya devredışı konumuna getirilebilecektir.
 Her bir kondansatör kademesinin gücü cihaz tarafından otomatik olarak ölçülerek, hafızasında saklanabilecektir
 Kondansatör güçleri cihaz ekranında ayrı ayrı görülebilecektir
 Kondansatörler eş yaşlandırmaya göre devreye alınıp çıkarılabilecektir.
 Her bir kademe başına kondansatörlerin devreye girme sayıları cihaz hafızasında saklanabilecektir.
 Her bir kondansatör kademe gücü cihaz belleğine ayrı ayrı programlanabilecektir.
 Her bir kondansatör için kondansatör deşarj zamanı ayrı ayrı programlanabilecektir.
 Cihazın kondansatör gruplarını devreye alma süresi ayarlanabilecektir. (yük karakteristiğine göre hızlı veya yavaş çalıştırılabilir).
 Cihaz X/1 A veya X/5 A akım trafosu ile ölçüm yapabilecektir..
 X/1 A akım trafosu ile en az 10 mA, X/5 A akım trafosu ile en az 50 mA akımı algılayabilecektir.
 Cihaz besleme gerilimi 220 V olup, 100-690 V AC arası şebeke geriliminde veya orta gerilim üzerinden alınacak olan referans voltajı ile ölçü trafo oranı girilerek çalışabilecektir.
 Akım ve gerilim trafosu oranları cihaz belleğine ayrı ayrı programlanabilecektir.
 Cihaz üzerinden °C cinsinden anlık ve maksimum sıcaklık bilgisi görülebilecektir.
 Cihaz programlanan belli bir sıcaklık set değerinde iç havalandırma için kontak çıkışı verebilecektir.
 Cihaz programlanan belli bir sıcaklık set değerinde alarm ve kontak çıkışı verebilecektir.
 Cihaza, ikinci bir güç faktörü değeri programlanabilecek ve bu değer ayrı bir kontak girişi ile aktif hale getirilebilecektir.
 Cihaz Akım ve gerilim harmoniklerinin anlık ve maksimum değerlerini ölçebilecek ve gösterebilecektir.
 Cihaz hat akımı, güç faktörü, kompanzasyon akımı, aktif güç, gereken kondansatör gücüne ilişkin anlık değerleri ekranından gösterebilir ayrıca bu büyüklüklerin maksimum değerlerini kendi belleğinde tutabilecektir.
 Cihaz programlanabilen yüksek akım ve gerilim harmonik limitlerine göre kondansatör kademelerini otomatik olarak devreden çıkarabilecektir.
 Cihaz, programlanan belli bir düşük güç faktörü değeri için alarm ve kontak çıkışı verecektir.
 Cihaz, akım trafosu arızasında veya akım trafosu sekonder akımı çok düştüğünde alarm ve kontak çıkışı verebilecektir.
 Cihaz istenildiğinde kondansatör gruplarını lineer (sıralı) olarak devreye alabilip ve atabilecektir.
 Cihaz, yüksek şebeke gerilimi ve kondansatör aşırı akım çekme, kontaktör yapışma durumlarında alarm verebilecek ve istenirse devreden çıkabilecektir. Bu limitler programlanarak değiştirilebilecektir.
 Cihaz yüksek sıcaklık, düşük güç faktörü, yüksek harmonik, boş kondansatör alarmları verebilecektir.
 Cihaz yazılım üzerinden uzaktan kumanda edilebilir, izlenebilir ve programlanabilir olacaktır.
 Cihaz yazılımı üzerinden ihtiyaç duyulan kondansatör kademelerini devreye alma ve atma özelliğine sahip olacaktır. Yani uzaktan kumanda edilebilecektir.
 Cihaz ve yazılım üzerinden şifre koruması vardır.
 RS-485 data çıkışlı, ve SCADA uygulamaları için opc yazılım uyumlu olacaktır.
 
Son düzenleme:
Sayın emr07

her şey güzelde, Türkiyede kullanılan yeni nesil kombi digital sayaçlar her fazın ayrı ayrı reaktif enerjisini yazarken
nasıl olurda tek fazdan refarans alıp kompanzasyon yapan bir role, sistemleri nasıl etkin düzeltebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,542
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Geri
Üst