Ben size hiçbir yerde hasta demedim, demem de çünkü sizi tanımıyorum, ama siz diyorsunuz. Yazdıklarınızdan anlaşılıyor ki forumda kıdemli olmak sizde güç zehirlenmesi yapmış. Söyleyecek tek sözüm var: Allah ıslah etsin...Şunu yazmak istemezdim ki en kötü hastalar hasta olduğunun farkında olmayan ve başkalarına hastalık ithaf edenlerdir . Siz inşallah onlardan olmayın güzel kardeşim. Daha da bu konuya yazmak istemiyorum. Böyle horoz dövüşlerine dönmüş muhabbetlerden hiç hoşlanmam .
Teşekkür ederim. Benim bu forumda ömrüm kısa olacak. Egosu sıfır biriyim. Ama bana burada gerek mesleki kariyer, gerek forum geçmişi yönünden sataşılıp hakaretamiz kelimeler ifadeler kullanıldı ve işin ilginç yanı bunu savunanlar da oldu. Forum üyeliğini kendi isteğimle sonlandırabiliyor muyum, bulamadım da. Yoksa adminlere mail atmak mı gerekiyor?bende bir kamu kurumunda merkez binamızda Elektrik/Elektronik teknikeriyim. işletme elektrikçisi olarak teknik hizmetler sınıfında hizmet veriyorum.yaşım ve tecrübem size nazaran daha az.ama kendi binamızdan örneklendirirsem. otomatikte bulunan 50kw jeneratör,jeneratöre seri baglı 20kva online ups bulunuyor.belli başlı elektronik cihazlarda regülatör kullanıyoruz.(kombi,santral,omurga swicth vb.)dagıtım şirketi kaynaklı nötr kopması bizdede meydana geldi. mesai saatleri içerisinde sorunsuz besleyebildik.ups de jeneratörde tam kapasite dolu degıl. mevcut sistemi ayrı bir ekranda binanın kompanzasyonunu ana panoyu entes enerji analizörü ile izliyoruz,ups de online oldugu ıcın keza öyle jeneratörde o şekilde guncel olarak bir ekranımızda acık oluyor. binamız eski yenilik ya da ekstra birşey yapmak istediğimizde bütçe bahane ediyorlar ups i bile zar zor aldırdık tesisatlarını cektıkbizde durumlar boyle daha iyi tavsiye öneriler hepimizin işine yarayabilir tartışmanın sataşmanın anlamı yok. günlük bu foruma yaklasık 2k üzeri kişi okuyor giriyor birşeyler ögrenıyor. bilgininde zekatı vardır. gönül kırmaya gerek yok diyerek Cübeyr gibi tâbiûn neslinden âlimlerin naklettiği bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim, bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. "
sami baba ben çöğür armuduyum. ama büyüyünce deveci armutu olacağım size söz veriyorum.Benim hatam ! , ilk mesajımda,pro -
fesyonel yerine yetişkin kelimesi kul-
lanmam.Biz,İskilipte hep bu anlam -
da kullanırız.Buna, Armutlar ! bizim
ifademizi niye başka yerde kullandı-
nız diye bozulurlarKöpeksiz köy-
de deyneksiz gezen 100 ! numara
şişik egolu tipler,hayat boyu,işbaşın-
da,kendi işyerinde,aldığı ücretin 3
katını ödemek yerine,kendilerine ha -
va basıp,gaz vermekle meşgul olur-
lar. Bu vesile ile,tüm yetişkin armut-
lardan özür dilerim.Bundan sonra,
yetişkin yerine profesyonel kelimesi
kullanacağım.
aynen hocam ben bunları tartışmak için buraya geldim. yaşlı başlı hadsizin biri gelip tanımadığı bir insana sanki çocukmuş gibi yetişkin! biriyle görüşmesini söyleyerek, sonra da bilmediğini bilmeyen deyişi üzerinden "aptal" kelimesini ima etmeyi çalıştı. böyle üslup mu olur? 7/24 tv evlilik programı izleyip elinde kendinden akıllı telefonuyla forumlarda sosyal medyalarda millete sataşan teyzeler gibi gelmiş bana burada saçma sapan metinler yazıyor. 70 yaşına gelmiş ama insanlıktan nasibini almamış, bir de bu aklıevvelin attığı hakaret içerikli mesajlar savunulunca zıvanadan çıktım. arkadaş çok akıllı ki "kendisini engellediğimi, mesajlarını görmediğimi, kendisi gereksiz insanlara ayıracak vaktim olmadığını" bile anlamamış ki hala birşeyler yazıyor. o debelensin dursun,kudursun herkes görecek onun yaptığı terbiyesizliği. benim vaktim değerli, burada sizin gibi değerli insanlardan fikir almak için geldim, hadsiz ve kaba cevaplara maruz kalınca az önce beraber çalıştığımız bir mühendislik firmasından görüş alışverişine gittik.Sistem baştan yanlış kurgulanmış ve kalitesiz cihazlar/malzemeler kullanılmışsa işin içinden çıkmak çok zor olabilir. Bilgi işlemi tatmin etmek zordur, keyiflerine göre saçma sapan taleplerde bulunabilirler. Belki arıza durumlarında e-posta gönderebilecek bir alarm sistemi kurup kritik yüklerinizi besleyen UPS in yedekleme süresini uzatarak bu sürede arızalara manuel olarak müdahale etmek bir çözüm olabilir.
@arkaplan abimiz olsaydı konuyu tatlıya bağlamak için hemen bir ikramda bulunurdu.
Ekli dosyayı görüntüle 101811
Şu kısa vakit geçireceğimiz Dünya hayatı için gönül kırmayalım. Helalleşelim konuyu tatlıya bağlayalım.
Ne kadar önlem alırsanız alın sisteminiz ne kadar yedekli olursa olsun yinede kesinti yaşanabiliyor.aynen hocam ben bunları tartışmak için buraya geldim. yaşlı başlı hadsizin biri gelip tanımadığı bir insana sanki çocukmuş gibi yetişkin! biriyle görüşmesini söyleyerek, sonra da bilmediğini bilmeyen deyişi üzerinden "aptal" kelimesini ima etmeyi çalıştı. böyle üslup mu olur? 7/24 tv evlilik programı izleyip elinde kendinden akıllı telefonuyla forumlarda sosyal medyalarda millete sataşan teyzeler gibi gelmiş bana burada saçma sapan metinler yazıyor. 70 yaşına gelmiş ama insanlıktan nasibini almamış, bir de bu aklıevvelin attığı hakaret içerikli mesajlar savunulunca zıvanadan çıktım. arkadaş çok akıllı ki "kendisini engellediğimi, mesajlarını görmediğimi, kendisi gereksiz insanlara ayıracak vaktim olmadığını" bile anlamamış ki hala birşeyler yazıyor. o debelensin dursun,kudursun herkes görecek onun yaptığı terbiyesizliği. benim vaktim değerli, burada sizin gibi değerli insanlardan fikir almak için geldim, hadsiz ve kaba cevaplara maruz kalınca az önce beraber çalıştığımız bir mühendislik firmasından görüş alışverişine gittik.
konuya gelince ben daha önce senkronize (ama asla senkronize olamayan) çift jeneratörlü sistemle çalıştım.çift jeneratörle çalışmak büyük bir risk ve ilave arıza kaynağı demektir. bi de bunun üstüne beyni (transfer kontrol ünitesi) kötü bir markadan seçersek sistem daha da kötü hale gelebiliyor. bu birinci riskimiz, bunu değiştirmek gündemimizde. ben jeneratör sayısının mümkün olduğu kadar az olmasını savunurken, bilgi işlem 3. bir jeneratör daha ekleyip bizi ayırın diyor, biz de başka bir jeneratör eklemenin sistemi bağımsız hale getirmeyeceğini, aynı şebekeden bilgi aldığını, hastane, fabrika gibi bir tesis olmadığımız ve kapasite sorunumuz olmadığı için gereksiz olduğunu kesin bir dille belirttim.
ikinci riskimiz, bina çok büyük olduğu/çok farklı yükler olduğu için ana şalterde toplanan kaçak akımlar 300 mA değerini aştığı için toroid in rölesi iptal edilmiş. bunun yerine önceki yüklerin hat başına da 300 mA röle koyarak kümülatif etkiyi minimuma indirerek seçicilik sağlamak konusunu da gündemimize aldık. her önlemi aldıktan sonra en kötü, olası bir yangında bilirkişi raporuna konu olmamak için ayar sahası 300 mA üstünde olan bir röle takmaya karar verdik. tabi doktor/araba tamircisi kıyaslaması vardır ya, biz bu işlemlerin tümünü çalışan bir sistem üzerinde yaptığımız ve bilgi işlemin de kesinti sırasında oluşacak problemlere tahammülü sıfır olduğu için ha deyince deneme yapılamıyor. boyacı küpü gibi hemen herşeyin aynı anda olmasını istiyorlar, koy tek jeneratörü yeni beyinle, ayır ana şalterder önce yangın pompa şalteri gibi ama bunun adı mühendislik değil.
üçüncü riskimiz, ups cihazında oluşacak problemler. bunu çift cihazın çıkışından yedekleme ile server ups ni besleyerek çözme istiyoruz, bilgi işlem illa ki ayrı ups isitiyor, şefim de yangın esnasında ups çıkışlarını da kesmek istiyor haklı olarak. biraz sıkıntılı durum. olası kesintilerde de dediğiniz gibi bilgi istiyorlar. bu bilgi alma işi en kolay/mantıklı nereden olabilir. heralde nihai ups'in girişine enerji gelmediği zaman bilgilendirmek en doğrusu olur.
yani olacak iş değil, rahmetli babamın bana söylemeyeği şeyleri gelmiş burada kendini bilmez ortada fol yok yumurta yok bana söylüyor, ben ne için geldim neyle karşılaştım, kendimi tutamadığım için sağduyulu arkadaşlardan özür diliyorum ama bunun gibi çürük elmalar foruma zarar verir.
haricinde geribildirim yaparsanız sevinirim.
Çok bilgilendirici oldu. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım ama rica etsem biraz daha vaktinizi alabilir miyim?Ne kadar önlem alırsanız alın sisteminiz ne kadar yedekli olursa olsun yinede kesinti yaşanabiliyor.
Ben size kendi sistemimizi anlatayım belki size fikir verebilir.
Trafolarımız ve jeneratörlerimiz yedekli ama jeneratörler senkron çalışmıyor. Kesinti olduğunda jeneratörler devreye giriyor. Olaki jeneratörlerden birisi devreye girmedi diğer jeneratör yükü kendi üzerine alıyor. Yüklerimizi çift kaynak girişine sahip ve aynı zamanda paralel çalışan UPS lerle besliyoruz. Çok kritik olanlarıda yine çift kaynak girişine sahip ve aynı zamanda paralel çalışan UPS lerle besliyoruz. Bu UPS nin kaynak girişlerinden biriside ana UPS. Bu UPS lere snmp kartı takılı ve UPS girişi kesildiğinde e-posta gönderiyor.
Ana giriş şalterinin 300mA olması zaten abesle iştigal. Sistemin doğal kaçakları bile 300mA in çok üzerindedir zaten. Bizdeki rölenin 1A-30A 0,7s-5s şeklinde ayar sahası var ve 10A ve 5sn şeçili şekilde duruyor.
Bizede Bilgi İşlemden saçma sapan talepler gelebiliyor, işi resmiyete dökerseniz öyle akılları estikçe saçma sapan talepler gelmez.
Görmediğiniz mesajda Sami Bey ilk mesajındaki kelimeden dolayı yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Sizde uzatmayın helalleşin tatlıya bağlansın konu.