Sa 50/60 MVA lık ONAN-ONAF Bir güç trafosunu Maksimum kaç MW kadar yüklenir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Fanların tamamı çalışıyorsa ve sisteminizin Cos Q değeri yaklaşık =0.95 alırsak P =60*0.95=57MW yükleyebilirsiniz. Gerci trafoları kısa süreliğine nominal akımın %20 fazlasınada yükleme yapılabilmektedir. Ancak bu durumda trafo izalosyon olarak olumsuz etkilenmekte ve ömrü kısalmaktadır.
 
60 mw dan fazla yüklenemez o zaman.Yahut 60 mw a kadar çıkartamayız.
 
Trafonun uzun ömürlü olmasını istiyorsan yüklememelisin.Nominal akımın %20 fazlasına kadar yüklenebilir akım trafolarında oldugu gibi ancak dedigim gibi ömrünü azaltırsın.
 
Selamlar sorunuzun cevabı tam güç olarak en fazla 60 MVA dır gerisi sizin trafoya bağlanacak yüklere göre MW olayı değişir.
 
Trafoların yüklenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye IEC 60076-7 dokümanından ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sadece güç faktörüne göre yükleme hesabı yanlış olabilir. Örneğin ortam sıcaklığı çok çok önemli bir faktördür.
 
ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ'nden:

 
burada bahsedilen olay trafonun maksimum kac MW olarak yüklenecegi degil sadece trafo yüklenmesi %70i gectiginde ikinci bir trafo yada güc arttırımı yapılması tavsiye edilmektedir.
50(62.5)MVA'lık bir güc trafosunu nominal akımın %20 fazlasına kadar yüklenebilecegidir.Ancak bu süre IEC standartlarında belirtilmiştir süre arttıkca trafonun omru azalmaktadır. Bu yüzden maksimum yükün üstünde yüklenmesi tavsiye edilmez.
 
Değinmek istediğim nokta teorik olarak ne kadar yüklenebileceği değil, uygulamada ne kadarına müsaade edildiğiydi Sn. mühendis0606.

Ben mi yanlış yorumluyorum. Trafomuzu tam yükte yada %20 fazlası yükte çalıştırabileceğimiz bir sistemin kurulumuna müsaade edilebilir mi? Elbette dediğiniz gibi %20 fazlası yüklenebilir ama..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…