1- Gece geri boşalmayı önlemek için mutlaka schkotty diyot (Her panel için 1 tane) kullanmanız lazımdır. Kullanılmazsa eğer aküden panele geri boşalma olur.
2- Sigortayı inverter için soruyorsanız (akü-invetre arası için) inverter içinde hiç bulunmuyorsa eğer, inverterin çekeceği max amper değerinde cam sigortayı inverterden önce mutlaka ekleyin. (Uygun bir sigorta kutusu içinde)
12 volt dc. ile çalışan tasarruf ampülleri,vb. 12 dc. ile direk çalışan aydınlatmalar için, uygun bir sigorta kutusunun içinde, bunların toplamda çekecekleri amper değerini geçmeyecek cam sigorta kullanabilirsiniz.
Panelle akü arasında sadece bariyer diyodu (Schkotty diyot) bulunmalı, sigorta ise bulunmamalıdır. Tüm sigortalar akünün kutup başından sonraki yüklerin dağıtımında (12 volt dc.> 220 volt ac inverterden önce, örneğin tüm dc. ile aydınlatmalardan önce (12 volt dc. ile direk çalışan tüm alıcı cihazların kullanımından önce, yani aküden sonra, cihazlardan önce, hepsinin toplamı şeklinde değil,ayrı ayrı dc. sigortalar şeklinde olması çok daha iyi olur, yani bir evdeki ac. giriş panosundan ayrı ayrı odalara olan dağıtım sigortaları gibi) mutlaka yer almalıdır, yukarıdaki özel hallerdeki gibi.
Aküden hemen sonra tüm yüklerin (inverter,dc lambalar,dc.'li tüm elektronik cihazlar,vb.) bir toplamı şeklinde ana bir sigortayı da kullanabilirsiniz. Bu çok şart değildir. Ama cihazlardaki ayrı ayrı iç arızalarda atacak düşük değerli ayrı ayrı dc. sigortalar olmazsa olmaz bir şart olarak mutlaka uygun sigorta kutusuyla birlikte yer almalıdır. (Eğer kullandığınız tüm bu cihazların dc. girişinde cam sigortalar hiç bulunmuyorsa) Kolay gelsin.