Tabi ki değişecek. 1000 kVA trafo gerekir. Şebekeye bağlandığınız yerde sıkıntı olmaz. Zaten proje cizilmeden önce dağıtım şirketinden onay almanız gerekiyor.
Peki dostum ben şunu merak ettim
örneğin 400 kVA trafo olan bir tesise 1 mw lık GES kurulurken trafosu değişmesi gerekir mi ?
değişecekse kaç kVA trafo konulmalıdır.
Dağıtım şirketi ile nasıl bir yol izlenmelidir ?
NVA 10P, loss of main rölesi diye geçiyor, bu piyasada biraz pahalı daha ucuzları da var, ABB, schneider, fanox gibi markalarda da mevcut daha ucuz fiyatlara alınabilir, fonksiyonel olarak karşılaştırılınca hepsi aynı, bir marka onaylanınca herkes ondan alıyor, adamlarda geçirebildiklerine geçiriyorlar, dikkat edin fiyatlara alırken alternatiflerine bakın.Kabul konusunda sıkıntı olmaz. artik firmalar ac pano, string inverter gördüğüm tedaş projelerinde öyle gördüm. Bu nedenle sadece ac panoda bicakli Sigorta ya da tms otomatik sigorta parafudr yaterli olacak. Ana pano ekstra nv 10 p gibi bir röle kullanacaksiniz.
1000 kVA yeterli olacaktır kardeş. 3 tesis kendimiz yaptik. Otoproduktor isteyeceklerdir. Tesis ve dağıtım şirketi için 2 tan3 hücre koyarsanıZ. Dağıtım şirketi için plana otoproduktor koymanız yeterli. Tedaş da sıkıntı çıkarmıyor.