Güvenlik Rolesi nasıl reset yapılır?

uçak16

Üye
Katılım
3 May 2009
Mesajlar
439
Puanları
31
Yaş
62
Makinlardaki güvenlik rölelerinde korumaya geçince tekrar nasıl resetlenir?Mesela MOELLER ESR-4NO-21 bu nasıl resetlenir.S34 S35 yanında reset yazıyor.http://www.inverter.co.uk/applications/manuals&datasheets/ESR4-NO-21-emergency-stop-relay.pdf
 
http://www.efesotomasyon.com/html/moeller/HPL0211-2004_04_easy_MFD_GB.pdf Sf:31 den alıntıladım;
The device can also be used with or without reset monitoring. Here, the device is not started and enabling paths switched until the falling edge of the On pushbutton has been detected. An application for the device without reset monitoring is for example, for monitoring of protective doors for an automatic restart.

Tercümesi:
Cihaz, sıfırlama izlemeli veya izlemesiz de kullanılabilir. Burada, cihaz başlatılmaz ve Açma butonunun düşen kenarı algılanana kadar etkinleştirme yolları değiştirilir. Sıfırlama izlemesiz cihaz için bir uygulama, örneğin otomatik bir yeniden başlatma için koruyucu kapıların izlenmesi içindir.

Benim anladığım bu yazı ve görsel detaylardan, Acil Stop butonu veya güvenlik kapısı kapanınca / güvenli hale çalışma durumuna getirilince belli sürede resetleme gerçekleşir denilmekte.
 
Sahada çoğu makinelerde güvenlik kapıları iptal durumda çalışıyor.
Bence doğru değil, İSG ciler kontrolünü sağlamıyor mu? Deneme yapılmamakta mıdır? İhmallerin sonucu malum er geç duyup okuyoruz ... Ona iptal demeyelim de düz kontak / by pass veya kandırma demek daha doğru olur sanırım :(.
 