Gaz Şarj Edemiyorum

Katılım
1 Ara 2017
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
36
Cnc tezgahlarda kullandığımız spindle yağ soğutucu sistemimizde daha önceden R407C kompresör ve gazı vardı, kompresörümüz yandı ve 410A kompresör aldık ve 410A gaz şarj ettik. Ancak 410A gazı için 9 bar şarj edebilmemiz gerekirken ancak 4 bar gaz yükleyebiliriz, daha fazla vermeye kalktığımızda kompresör zorlanıyor ve termik açıyor(Makinada miktar olarak ne kadar gaz şarj edileceği silinmiş veya yazmıyor).

Ayrıca sistemde expansion valve yok. Sisteme yeterli gaz basamama sebebimiz nedir? Kılcal borular mı? yoksa başka bir sebebi mi var ? Sistemdeki bütün her yere azot bastık, heryerden akışı gördük. Plaka tip eşanjör evaparatör olarak kullanılıyor. Hasar görmek veya tıkanıklık olma ihtimaline karşı eşanjör yenilendi. Yine yeterli miktarda gaz yüklemiyoruz.
 
R407 ile 410 gazlari arasinda basinc farkliliklari vardir. Genlesme valfi olmadan sogutma islemi gerceklesmez ( basinc dususu olmadan )

Sistem 407 ye gore dizayn edilmis ise 410 da basinclar dusuk kalacak yada gaz yogusmayacaktir.

Sonuc olarak kapasiteye gore var olan genlesme valfini de degistirmeniz getekmektedir. Buyuk ihtimal kilcal kullanilmistir.

Resimlerseniz sizi yonlendirebiliriz.
 
Sistemde genleşme valfi yok, kılcallar var.

407 ile 410 arasında basınç farkı var doğru, ancak genleşme valfi olmadığı için sorun olacağını düşünmemiştim. Kompresörün termik açma sebebi nedir?

Fotoğrafları en yakın sürede yükleyeceğim.

cevap için teşekkürler.
 
Kilcalda bir genlesme valfidir. O arada sadece bir boru degildir. Orada bulunmasinin amaci bir kisilma basinc dusurucu gorevi gormektedir. Yoksa oraya kilcal boru koymanin bir anlami olmazdi. Duz boru baglayip gecmek varken neden birde kilcalla ugrasilsin ki?

Kpmpresorun termik acma nedeni şudur. Mekanik sikistirmali sogutma cevrimlerde kullanilan hermetik kompresorler kendilerini donus gazi ile soğuturlar. Sistemde gaz sorunu varsa gaz eksik ise donuse soguk gaz gelemeyeceği icin sargilar kendilerini sogutamazlar. Bu nedenle bir sure calisip termik acmasi dogaldir.

Genlesmeyi dogru saglayip evaporatoru yeteri kadar sogutucu akiskanla doldurdugunuzda donus hattiniz soguyacak ve kompresorunuz normal calisma duzenine girecektir.
 
onu bunu bırakın R407C kompresör varken yeniyi niye farklı aldınız? basit işi mühendislik faciasına dönüştürmek niye? felsefeyi anlamamışsın işin basit ve masrafsız ve hızlı olması istenir yaptığın hem masraflı hemde element icat etmek gibi...
 
onu bunu bırakın R407C kompresör varken yeniyi niye farklı aldınız? basit işi mühendislik faciasına dönüştürmek niye? felsefeyi anlamamışsın işin basit ve masrafsız ve hızlı olması istenir yaptığın hem masraflı hemde element icat etmek gibi...
çalıştığım firmada satın alma işleri çok büyük bir problem. malzeme temini yapabildiğim yerler çok kısıtlı ve ancak 410A kompresör bulabildim, çalıştığım yerde 407C uyumlu kompresör yoktu. Bunun yağını değiştirip kompresörü tekrardan 407C ye çevirebilirdim ama yapmadık, yanlış yaptık.

R407 ile 410 gazlari arasinda basinc farkliliklari vardir. Genlesme valfi olmadan sogutma islemi gerceklesmez ( basinc dususu olmadan )

Sistem 407 ye gore dizayn edilmis ise 410 da basinclar dusuk kalacak yada gaz yogusmayacaktir.

Sonuc olarak kapasiteye gore var olan genlesme valfini de degistirmeniz getekmektedir. Buyuk ihtimal kilcal kullanilmistir.

Resimlerseniz sizi yonlendirebiliriz.

Fotoğraflar ektedir.

3f39862b-d4f0-46fc-9117-9f8d08797f40.JPG 5ffe374f-463b-4dc1-835b-baf3e53294d5.JPG 12bc7b2a-1354-4583-b49f-3c1f9a5b6a7b.JPG 20f59833-2baa-43d3-add0-0173c8cdc246.JPG 65b93eaa-bccf-472c-99e5-b595613f006a.JPG 87da7331-2d33-4e63-918c-2776c2c85c51.JPG 58150ab8-75eb-4bb9-8af0-965de5464d37.JPG c7560d45-3be6-4b88-a22d-67fd2cc39d57.JPG e616a7e6-97dc-4479-9c9c-9f4dd5c62d02.JPG
 