fm 200 söndürme sistemi
arkadaşım öncelikle proje için keşif yapman lazım
1 oda ölçüleri alınmalı en ,boy, yükseklik varsa döşeme altı varmı ,asma tavan içi varmı?
alındıktan sonra kullandığın sistemin bilgisayardaki hidrolik hesabını çıkarman lazım
çıkardıktan sonra proje kısmı gelir çıkan hidrolik hesaba göre gazın kaç litre kullanılacağı çıkar artı kaç inç boru ve borunun nasıl döşeneği bellirlenecek kullanılan boru sch 40 galvaniz boru kullanman lazım
sonra oda haçmine göre kaç adet dedektör kullanacagını çıkaracaksın sonra mev cut gazlı söndürme sisteminde
1 adet zil
1 adet siren
1 adet flaşör
1 adet manual boşaltma butonu
1 adet abort (durdurma butonu)
1 adet presure swhitc
1 adet te söndürme paneli gerekir
artı gazlı söndürme sistemleri çapraz zon prensibine göre çalışır onu unutma oda içerisine 2 adet dedektör hattı çekeceksin
artı normal adresli sistemde bu işi yapacaksan adresli sistemine bir adet programlı modül I/O modül koyarakta yapabilirsin bunuda şu şekilde yaparsın iki adet programlı modülü koyduktan sonra oda içerisine gerek adrsli dedektörleri koyarsın bunların 2 adet olması gerekir bu sayı oda büyüklüğüne göre değişir
sonra sitemde senaryoda programlarken o modülün tektiklenmesi için oda içerisine koyduğun dedektörleri sürücü olarak eklersin ve o programlanabilir modüle geçiktirme verirsin ve o süre dolduğunda sistem boşaltma işlemini gerçekleştiri
ama bu pek sağlıklı değil gazlı söndürme sistemleri için özel üretim panelleri kullanmak dağa sağlıklıdır