generatörün yüklenmesi nasıl oluyor

Eski santrallarda manual senkronizasyon yapılıyor. Tabi senkronatör kullanılarak. Gerçi senkronatör çihazı da çok pahalı değil ama analog kontrollü santrallarda öyle. Faz farkına göre devir artır veya azalt butonları, voltaja göre de ikazı artır veya azalt butonları kullanılarak faz ve gerilim farkları limit değere gelince kesiciyi kapat butonuna basılarak paralele giriliyor. Yeni sistemlerde senkronatör bu komutları otomatik gönderiyor.
Hocam şimdi bir sorum olacak.biz scada üzerinden yükün set değeri iken 5mw iken 10 mw a set ettik.normalde aktif güç mildeki güçtür dedik dolayısıyla sadece governor ayar kanatları açması lazım devri sabit tutmak için.peki ne oluyorda ikaz akımıda artıyor.? Benim yükü arttırmam gerilimi nasıl etkiliyor? Normalde ikaz sistemi yüke bakmazsızın gerilim ve reaktif güç ayarı yapar.dolayısıyla ben yükü arttırdığımda benim ikazım da artıyorsa benim gerilim ve reaktif gücümde birşeyler oluyor demektir.Bende bu ilişkiyi merak ediyorum.şimdiden teşekkürler.
 
İkaz sisteminde otomatik voltaj regülatörü var. Siz hız regülatöründen gücü arttırdığınızda reaktif güç değişecek. İkaz voltajı otomatik olarak adapte edecek, çıkılan güce uygun ikaz akımı oluşturacak.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst