Generatör nötr direnci hakkında soru

cemdediks

Üye
Katılım
5 Tem 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
42
Selamlar, generatör nötr direncinin ohm cinsinden değerini bulmak istiyorum. Hesaplama yöntemini bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
generatör çıkış geriliminiz ne ise (6.3, 10.5 kV vb) bu değerinizi önce kök 3'e böleceksiniz. daha sonra da nötr akımını kaçla sınırlandırmak istiyorsan ona (10A, 20A) böleceksin. cevap çıkacaktır. Örneğin 33kV güç transformatörünün nötr direnci 33000V / kök3= 19052.558, daha sonra bu değeri trafo nötür akımını sınırlandırmak istediğimiz 1000A'e bölersek direnç değerini 19.052 ohm buluruz. piyasada satılan trafo nötr dirençleri de 20 ohmdur zaten. umarım yardımcı olabilmişimdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,293
Mesajlar
925,037
Kullanıcılar
451,728
Son üye
smkay

Yeni konular

Geri
Üst