Arkadaşlar bir termik santralde çalışıyorum. Santralimizde son günlerde bir problem yaşıyoruz ve devre dışı oluyoruz. Sorunumuz generatör toprak kaçağı arızası. En son paralele girdik yükümüz 150 MW çıktı yine toprak kaçağı arızasından çıktık. Röle ayarlarında sıkıntı yok. Generatöre Meger testide yapıldı ondada sıkıntı yok. TEİAŞ ve bir firmadan da destek aldık sıkıntıyı çözemedik sizce sorun nedir?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röle yeni nesil rölelerden ise arıza Comtrade formatındaki arıza kaydına bakıp yorum yapabilirsiniz.
Rölenin tipi kodu nedir?
Akım trafolarından röleye giden kablolarda ve terminallerde nötr dönüşlerinde gevşeklik olabilir.
Röle ayarları doğru olabilir, ancak rölede sıkıntı olabilir. Röleyi de test ettiniz mi?
Arkadaşlar bir termik santralde çalışıyorum. Santralimizde son günlerde bir problem yaşıyoruz ve devre dışı oluyoruz. Sorunumuz generatör toprak kaçağı arızası. En son paralele girdik yükümüz 150 MW çıktı yine toprak kaçağı arızasından çıktık. Röle ayarlarında sıkıntı yok. Generatöre Meger testide yapıldı ondada sıkıntı yok. TEİAŞ ve bir firmadan da destek aldık sıkıntıyı çözemedik sizce sorun nedir?
Generatör trafonuzu kontrol edin.
Generatör trafosu notr direncini kontrol edin.
Generatör trafosu notr direnci ayırıcısı var mı? varsa çalışıyor mu ? kontrol edilmeli.