Generatör Toprak Kaçağı Arızası

iso60

Üye
Katılım
21 Eki 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
Arkadaşlar bir termik santralde çalışıyorum. Santralimizde son günlerde bir problem yaşıyoruz ve devre dışı oluyoruz. Sorunumuz generatör toprak kaçağı arızası. En son paralele girdik yükümüz 150 MW çıktı yine toprak kaçağı arızasından çıktık. Röle ayarlarında sıkıntı yok. Generatöre Meger testide yapıldı ondada sıkıntı yok. TEİAŞ ve bir firmadan da destek aldık sıkıntıyı çözemedik sizce sorun nedir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İkaz kömür tutucuları ve kömür tozu temizliği ilgili bir durum olabilirmi ?
 
Fahri bey kömürlerle ilgili temizlik sorunu yok.
 
Kömür tutucularda çatlaklık varmı ?Bu arızadan önce,dikkat çeken bir durum olmuşmuydu ?
 
Toprak kaçağı referansını toroid trafolardan alıyor iseniz,toroidlerin konumunu ( herhangibir şekilde yer
değiştirmiş /kaymış olabilir ) gözden geçirdinizmi ?
 
Röle yeni nesil rölelerden ise arıza Comtrade formatındaki arıza kaydına bakıp yorum yapabilirsiniz.
Rölenin tipi kodu nedir?
Akım trafolarından röleye giden kablolarda ve terminallerde nötr dönüşlerinde gevşeklik olabilir.

Röle ayarları doğru olabilir, ancak rölede sıkıntı olabilir. Röleyi de test ettiniz mi?
 
Arkadaşlar bir termik santralde çalışıyorum. Santralimizde son günlerde bir problem yaşıyoruz ve devre dışı oluyoruz. Sorunumuz generatör toprak kaçağı arızası. En son paralele girdik yükümüz 150 MW çıktı yine toprak kaçağı arızasından çıktık. Röle ayarlarında sıkıntı yok. Generatöre Meger testide yapıldı ondada sıkıntı yok. TEİAŞ ve bir firmadan da destek aldık sıkıntıyı çözemedik sizce sorun nedir?


Sonuç alınabildimi ?
 
Ayarlarda hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar grubu devreye aldık aynı sorun tekrar olmadı şu an devrede ve çalışıyor.
 
Generatör trafonuzu kontrol edin.
Generatör trafosu notr direncini kontrol edin.
Generatör trafosu notr direnci ayırıcısı var mı? varsa çalışıyor mu ? kontrol edilmeli.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,546
Mesajlar
927,804
Kullanıcılar
452,164
Son üye
delifkoc

Yeni konular

Geri
Üst