Gerçekte Uygulanan PLC Senaryosu Lazım

Merhaba,
Bende plc programlama çalışmaya başladım . Öncesinde okulda ladder olarak omron plc eğitimi almıştım. Şimdi çalıştığım yerde FBD olarak program yapıyoruz. Fakat tam oturmayan şeyler var tabiki.
Yukarıdaki wolflane'in bahsettiği 3 motorlu soruyu FBD de yapmaya başladım ama, acil durum için 3sn basılınca tüm motorlar birden çalışacak kısmını nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ekran görüntüsü olarak koydum vakti olan birisi bakarsa hem nasıl yapacağımı hem de varsa hatamı belirtirse çok sevinirim.
ps: süreyi 8 saat aldım 10 dk değil
3motor çalışma.png
 
Son düzenleme:
Merhaba,
Bende plc programlama çalışmaya başladım . Öncesinde okulda ladder olarak omron plc eğitimi almıştım. Şimdi çalıştığım yerde FBD olarak program yapıyoruz. Fakat tam oturmayan şeyler var tabiki.
Yukarıdaki wolflane'in bahsettiği 3 motorlu soruyu FBD de yapmaya başladım ama, acil durum için 3sn basılınca tüm motorlar birden çalışacak kısmını nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ekran görüntüsü olarak koydum vakti olan birisi bakarsa hem nasıl yapacağımı hem de varsa hatamı belirtirse çok sevinirim.
ps: süreyi 8 saat aldım 10 dk değil
Ekli dosyayı görüntüle 19467

Start butonuna 3sn ekstra bir zaman rölesi kullansan 3 saniye enerji geldikten sonra zaman rölen aktif olur ve bu 3 motora da çıkışını bağlarsın olur? 3 sn basılı tutulmazsa zaman rölesi hiç aktif olmayacağı için sistemin kurduğun döngüde çalışır ayrıyeten set bloklarının önüne de bu zaman rölesinin kapalı kontağını koy ki sistem acil çalışma durumuna geçsin


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Teşekkür ederim yanıtınız için.
Dediğiniz gibi zaman rölesi koymayı denedim ama fbd nin özelliği mi bilmiyorum motor startı ya set-reset e bağlayabiliyorum ya da timer'a. İkisine birden olmuyor. Farklı bir yol izlemek gerekiyor sanırım. Ama henüz bulamadım.
 
Teşekkür ederim yanıtınız için.
Dediğiniz gibi zaman rölesi koymayı denedim ama fbd nin özelliği mi bilmiyorum motor startı ya set-reset e bağlayabiliyorum ya da timer'a. İkisine birden olmuyor. Farklı bir yol izlemek gerekiyor sanırım. Ama henüz bulamadım.

Fbd bilmiyorum bn Simens ve fatek ile çalışmıştım ancak tek zaman rölesi 3 motora bağlanmıyor mu? Bi mühürleme ile dediğiniz sorun çözülebilir gibide onu anlayamadım



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Tek zaman rölesi 3 output a bağlanabiliyor onda sorun yok. ama 1 output a hem zaman rölesinin çıkışı hem de set resetin çıkışı bağlanmıyor.
 
Tek zaman rölesi 3 output a bağlanabiliyor onda sorun yok. ama 1 output a hem zaman rölesinin çıkışı hem de set resetin çıkışı bağlanmıyor.

Tmm o zman dediğimiz gibi yapılabilir direk zaman rölesi çıkışlarını outputlara verin gerekirse mühürleme kullanın?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Acil durum değil de normal çalışmayı da nasıl yapacağım o zaman? Set reset koymadan ikaz durumunda çalışmaması için normalde kapalı kontak konulabilir ladder da ama FBD de set reset kullanmak zorundayım bunun için sanırım:s set reset le zaman rölesini or kapısına almayı deneyeceğim şimdi aklıma geldi :)
 
Oldu teşekkür ederim.
Son hali ilgilenen olursa.
3motor çalışma.png
 
Hala seneryo istiyorsanız size geçen sene yaptığım bir projenin seneryosunu söyleyeyim..

Bir hidrolik pres düşünün ve bu persin servo motor ile çalışan ve yuvarlak olan alt tablasında 8 adet kalıp bağlı olduğunu düşünün.

Ürün bir robot vasıtasıyla sıra ile kalıpların üzerine geliyor ve robot her ürün getirmesinde bir sinyal yolluyor ve pres genel olarak bu sinyal ile çalışmaya başlıyor genel durum bu.
Şimdi senaryoya geleyim.

robot ürünü 1. kalıba getiriyor ve bir sinyal veriyor yuvarlak masa servo motor ile çalışıyor ve ilk kalıbı hemen presin altına getiriyor ve pres aşağı iniş yolunun belirli bir kısmını yüksek hızda iniyor ve bu yolun sonunda düşük hıza geçiyor ve kalıba ayarladığımız basınçta ve istediğimiz süre boyunca baskı uyguluyor ve kalıptan dışarıya düşük hızda çıkmaya başlıyor ve kalıptan kurtulunca yüksek hızda tekrar en üst seviyeye geri çıkıyor ve bekliyor.
Pres üst seviyeye çıkınca masa bir hidrolik kol geliyor ve ürünü kalıbın içerisinden alıyor ve ayarlanan noktaya götürüyor ve bırakıyor sonra kol tekrar ürün alma pozisyonuna gidip sıradaki ürünü bekliyor ve seneryo bu şekilde kendisini her kalıp için baştan tekrarlıyor.

Biraz daha aksiyon katmak isterseniz bu yuvarlak masa istenildiğinde 4 , 6 , 8 adet şeklinde çalışabilecek şekilde düzenlenebilmeli.

Bu seneryonun basite indirgenmiş durumudur biraz daha geliştirin size tam seneryoyu vereyim sizde göreceksiniz çok zor bir projedir servo motorlardan tutunda sıcaklık ölçmü , basınç okumak , dokunmatik panel makroları , otomatik vanalar v.s gibi birçok detay var normalde bu projede.

Tek başıma 3 ayımı aldı ve her günümü bu projeye ayırdım.
 
Hala seneryo istiyorsanız size geçen sene yaptığım bir projenin seneryosunu söyleyeyim..

Bir hidrolik pres düşünün ve bu persin servo motor ile çalışan ve yuvarlak olan alt tablasında 8 adet kalıp bağlı olduğunu düşünün.

Ürün bir robot vasıtasıyla sıra ile kalıpların üzerine geliyor ve robot her ürün getirmesinde bir sinyal yolluyor ve pres genel olarak bu sinyal ile çalışmaya başlıyor genel durum bu.
Şimdi senaryoya geleyim.

robot ürünü 1. kalıba getiriyor ve bir sinyal veriyor yuvarlak masa servo motor ile çalışıyor ve ilk kalıbı hemen presin altına getiriyor ve pres aşağı iniş yolunun belirli bir kısmını yüksek hızda iniyor ve bu yolun sonunda düşük hıza geçiyor ve kalıba ayarladığımız basınçta ve istediğimiz süre boyunca baskı uyguluyor ve kalıptan dışarıya düşük hızda çıkmaya başlıyor ve kalıptan kurtulunca yüksek hızda tekrar en üst seviyeye geri çıkıyor ve bekliyor.
Pres üst seviyeye çıkınca masa bir hidrolik kol geliyor ve ürünü kalıbın içerisinden alıyor ve ayarlanan noktaya götürüyor ve bırakıyor sonra kol tekrar ürün alma pozisyonuna gidip sıradaki ürünü bekliyor ve seneryo bu şekilde kendisini her kalıp için baştan tekrarlıyor.

Biraz daha aksiyon katmak isterseniz bu yuvarlak masa istenildiğinde 4 , 6 , 8 adet şeklinde çalışabilecek şekilde düzenlenebilmeli.

Bu seneryonun basite indirgenmiş durumudur biraz daha geliştirin size tam seneryoyu vereyim sizde göreceksiniz çok zor bir projedir servo motorlardan tutunda sıcaklık ölçmü , basınç okumak , dokunmatik panel makroları , otomatik vanalar v.s gibi birçok detay var normalde bu projede.