GERİLİM DÜŞÜMÜ İÇİN ÇÖZÜM ÖNEREBİLİRMİSİNİZ?

AKSİMSEK

Üye
Katılım
2 Haz 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
22KW gücünde dalgıç pompamız var.trafo ile arasında 1000metre mesafe var 380volt olan gerilim yıldız çalıştığında 325volta üçgende ise 290 voltlara düşüyor şu an içinde ne trafo almaya ne regülatör almaya imkanımız yok saatte 5 dakika kadar yıldız çalıştırıp su ihtiyacımız karşılıyoruz tecrübesi olan arkadaşlardan ricam bildikleri bir çözüm varmı? frekans la falan yardımlarınızı bekliyorum
 
22KW gücünde dalgıç pompamız var.trafo ile arasında 1000metre mesafe var 380volt olan gerilim yıldız çalıştığında 325volta üçgende ise 290 voltlara düşüyor şu an içinde ne trafo almaya ne regülatör almaya imkanımız yok saatte 5 dakika kadar yıldız çalıştırıp su ihtiyacımız karşılıyoruz tecrübesi olan arkadaşlardan ricam bildikleri bir çözüm varmı? frekans la falan yardımlarınızı bekliyorum

elinizde trifaze kondansatör varsa " motora " direkt paralel bağlayın.20 ~ 25 Kvar 400VAC. yıldız bağlıyken motorun şebekeden çektiği reaktif enerjiyi kondansatör karşılayacağından kablonuzdan geçecek akımın düşmesiyle beraber akımda azalacak ısı ve gerilim düşümü azalacaktır.Motorun cos. göre fayda sağlayacaktır. :))
 
önerinizi deneyeceğim teşekkür ederim yanlız bir sorum daha olacak acaba motoru yıldız bağlantıda maksimum ne kadar çalıştırabilirim?
 
kinetik enerji trafo kademe ayarı yükseltildi.
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum...leri/61485-kablo-kesiti-hesaplama/sayfa2.html

Burada benzer bir konu için örnek bir hesap var oradan yola çıkarak kendi sistemin için gerilim düşümü hesabı yapıp kablo kesitini hesaplayabilirsin...

1 --- öncelikle motor akımını hesaplayalım;

Im = 75000/( 1.73x380x0.8) = 143 A

2 --- motor akımına göre kablo seçelim;

q = 3x50 + 25 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 160 A yani Im = 143 A < 160 A kablo uygun.

3 --- seçtiğimiz kablo kesitinin üzerinde oluşacak gerilim düşümünü hesaplayalım. Motorlar için %3' ü geçmemeli. Eğer gerilim düşümü hesabı sonunda motora 380 V gitmiyor ise kablo bir üst kesit seçilip tekrak gerilim düşümü hesabı yapmak gerekecek... Kablonun başlangıcında 390 V olduğunu kabul ediyorum...

%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/50 = % 4,65
390 V' un %4,65' i = 390x4,65/100 = 18,135 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 18,135 = 371, 865 V eder.

Yani 3x50+25 mm2 kablo akım taşıma kapasitesi olarak uygun ancak gerilim düşümü olarak uygun değil bu durumda bir üst kesit olan 3x70+35 mm2 kablo seçmen gerekiyor. 3x50+25 mm2 kablo seçersen motorun çalışırken aşırı ısınacaktır ve verim kaybıda olacaktır.

3x70+35 mm2 kablo için gerilim düşümü hesabı;
%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/70 = % 3,33
390 V' un %3,33' i = 390x3,33/100 = 12,95 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 12,95 = 377,04 V eder.

3x70+35 mm2 kabloda gerilim düşümünü kurtarmadı. Bu hesaba göre 3x95+50 mm2 kablo seçmen gerekiyor.

Ancak tavsiyem motor beslemesini trafonun 400 V çıkışından alır isen yani 250 metrelik kablonun başlangıcında 400 V olursa 3x50+25 mm2 kablo yeterli olacaktır.
motor klemensine = 400 - 18,135 = 381,865 V gelir. Sende motoruna 380 V'tu götürmüş ve kablo kesitindende kar etmiş olursun...

İyi çalışmalar..
 
genius bey trafonun çıkışını neye göre 390-400 alacağız ? trafodaki gerilimi nasıl artırabiliriz ki ?
 
Değişik çözümler var ama hepside maddiyata dayalı sende imkanımız yok diyorsun. frekansla arttırman için sürücü kullanmalısın. ayrıca sürücü gerlimi artırmaz. sadece motorun hızı değişir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,115
Mesajlar
933,270
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Geri
Üst