1 --- öncelikle motor akımını hesaplayalım;
Im = 75000/( 1.73x380x0.8) = 143 A
2 --- motor akımına göre kablo seçelim;
q = 3x50 + 25 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 160 A yani Im = 143 A < 160 A kablo uygun.
3 --- seçtiğimiz kablo kesitinin üzerinde oluşacak gerilim düşümünü hesaplayalım. Motorlar için %3' ü geçmemeli. Eğer gerilim düşümü hesabı sonunda motora 380 V gitmiyor ise kablo bir üst kesit seçilip tekrak gerilim düşümü hesabı yapmak gerekecek... Kablonun başlangıcında 390 V olduğunu kabul ediyorum...
%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/50 = % 4,65
390 V' un %4,65' i = 390x4,65/100 = 18,135 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 18,135 = 371, 865 V eder.
Yani 3x50+25 mm2 kablo akım taşıma kapasitesi olarak uygun ancak gerilim düşümü olarak uygun değil bu durumda bir üst kesit olan 3x70+35 mm2 kablo seçmen gerekiyor. 3x50+25 mm2 kablo seçersen motorun çalışırken aşırı ısınacaktır ve verim kaybıda olacaktır.
3x70+35 mm2 kablo için gerilim düşümü hesabı;
%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/70 = % 3,33
390 V' un %3,33' i = 390x3,33/100 = 12,95 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 12,95 = 377,04 V eder.
3x70+35 mm2 kabloda gerilim düşümünü kurtarmadı. Bu hesaba göre 3x95+50 mm2 kablo seçmen gerekiyor.
Ancak tavsiyem motor beslemesini trafonun 400 V çıkışından alır isen yani 250 metrelik kablonun başlangıcında 400 V olursa 3x50+25 mm2 kablo yeterli olacaktır.
motor klemensine = 400 - 18,135 = 381,865 V gelir. Sende motoruna 380 V'tu götürmüş ve kablo kesitindende kar etmiş olursun...
İyi çalışmalar..