gerekli trafo gücü ne kadar

veli125

Üye
Katılım
11 Kas 2010
Mesajlar
113
Puanları
1
arkadaşlar iş yerinde 20 adet klima olacak hepsi aynı anda çalışmayacak ama kısa süreli de olsa çalışabilir.ampuller v.s olacak ama onlar önemli değil.klimalar ise 21.000 BTU'luk arçelik marka.12Amper klima buna göre bize kaç kwa'lık trafo gerekli 100Kwa işimizi görürmü.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Klımalarınızı, her üç faza dengeli dağıtmanız sartıyla, (her biri, 2.5 kw. gıbi) her faza yaklaşık 15 kw. güç düşer. Bu durumda 100 kVA trafo size yeter.
 
Klimalarınız trifaze mi yoksa monofazemi,ahcak her iki durumda da 100 kva trafo size yeter.100 kva 150Amper çalıştırır.
 
bilgileriniz için hepinize çok teşekkürler
 