Sayın forumdaşlar gerilim düşümü ile ilgili herzaman kafamı kurcalayan bir soru vardı kısaltma formüllerden 3 faz için 0.0124ün nasıl geldiğini biliyorum ama bu 10 üzeri -7 nereden geliyor? Bu ekteki dosyadaki gerilim düşümü hesabını açıklarmısınız ve formüldeki 3,58 nedir?
Not: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
belirtemem çünkü elimdeki tüm bilgi bu zaten linkteki fotodan proje ile tüm bilgileri görebilirsiniz bu gerilim düşümü konuda herkesin bilgisiz olması üzücü oldu. Saygılar
Arkadaşlar gerilim düşümünde AT için %3 gerilim düşümüne izin veriliyor diyenler var ama benim gördüklerim hep % 1,5 ile hesaplanır bu konuda ne diyorsunuz % 3 alınabilir mi ?
Arkadaşlar gerilim düşümünde AT için %3 gerilim düşümüne izin veriliyor diyenler var ama benim gördüklerim hep % 1,5 ile hesaplanır bu konuda ne diyorsunuz % 3 alınabilir mi ?
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30.11.1995-22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5' i
- Motor devreler için % 3' ü,
geçmemelidir.
ii) (Değişik ek: RG 30.11.1995-22479) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.
Scorpion eyes arkadaşım öncelikle cevabın için teşekkürler, o yönetmeliği ben de biliyorum, işte esas sıkıntı ondan sonra başlıyor zaten. Çünkü bu açıklama şu anda eksik kalıyor biraz, Niçin? derseniz , Şöyleki :
Belli bir süredir yapılan yapılarda KOFRE (Yapı Bağlantı Kutusu) kullanılmıyor bu şart kaldırılmış. Bu sebeple çok çelişkiler ortaya çıkmış durumda ve bazıları direkten başlıyor gerilim düşümü hesabına bazıları ise AT den başlıyor.
özel mesajla soru soran arkadaşa cevabı buradan yazmak zorunda kaldım mesaj sayım yetersiz olduğundan sistem izin vermiyor
AT : Ana tablo= Ana Pano Bu pano Medaşın direğinden kofre dediğimiz Yapı bağlantı kutusuna (ARTIK BU KUTU KULLANILMIYOR DİYORLAR) Elektrik alınır oradan da AT panosuna 3 fazlı olarak enerji gelir bu panodan sonra ise ilgili dairelere yani tali panolara (Mesela NT = Normal tablo, DT =Dükkan tablosu, ZT= Zemin tablosu gibi) enerji 1 fazlı olarak fazlara dengeli şekilde yüklenerek dağıtılır. diğer dediklerine bakmam lazım
Bu arada 10 üzeri -7 rakamı diğer rakamlardaki küçüklüğü uzatmamak için yazılmıştır yani ayrı olarak formülden gelmiyor...mesela 0,0000124 rakamını 0,124 * 10 üzeri -4 yazmak gerekiyor bir de Watt birimini kiloWATT a çevirmek için 10 üzeri -3 gelir toplamda 10 üzeri -7 gelmiş olur..
Scorpion eyes arkadaşım öncelikle cevabın için teşekkürler, o yönetmeliği ben de biliyorum, işte esas sıkıntı ondan sonra başlıyor zaten. Çünkü bu açıklama şu anda eksik kalıyor biraz, Niçin? derseniz , Şöyleki :
Belli bir süredir yapılan yapılarda KOFRE (Yapı Bağlantı Kutusu) kullanılmıyor bu şart kaldırılmış. Bu sebeple çok çelişkiler ortaya çıkmış durumda ve bazıları direkten başlıyor gerilim düşümü hesabına bazıları ise AT den başlıyor.
Doğru hesaplama enerjinin alındığı noktadan itibaren yapılan gerilim düşümü hesabıdır.Çünkü Nominal voltajın enerjinin alındığı noktada olduğu kabul edilip bunun üzerinden toplam yükümüz son alıcıya ne kadar gerilim düşümü getirir mantığı ile hesap yapılır, çünkü işin içinde yapı besleme kablo kesitide vardır. Bunun ihmali yada hesaba alınmaması söz konusu olamaz.