Gerilim Düşümü İle İlgili Soru

OG de de gerilim düşümü hesabı yapılır bununla işlgili excell olarak hazırlanmış tip formül kullanılıyor fakat kısa mesafelerde çoğunlukla OG de gerilim düşümünde çok sıkıntı olmuyor çünkü gerilim seviyesi yüksek olduğundan akım çok çok düşük geliyor böylece çok az bir gerilim düşümü oluşuyor. Og de gerilim düşümünün sınırı da % 5 ' tir
 
OG de de gerilim düşümü hesabı yapılır bununla işlgili excell olarak hazırlanmış tip formül kullanılıyor fakat kısa mesafelerde çoğunlukla OG de gerilim düşümünde çok sıkıntı olmuyor çünkü gerilim seviyesi yüksek olduğundan akım çok çok düşük geliyor böylece çok az bir gerilim düşümü oluşuyor. Og de gerilim düşümünün sınırı da % 5 ' tir

Sn Dadasbey verdiğiniz bilgi hatalı !

Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ilgili madde:

4) Gerilim düşümü:
Kabloların gerilim düşümü hesaplanırken omik dirençten başka endüktif empedans da gözönüne alınmalıdır.
Gerilim düşümü indirici trafo merkezlerinin sekonderinden itibaren yüksek gerilim dağıtım şebekelerinde %7'yi aşmamalıdır. Ancak ring şebekeler için ayrıca arıza hallerinde ringin tek taraflı beslenmesi durumu için gerilim düşümü tahkikleri yapılmalıdır. Bu durumda gerilim düşümü %10'u aşmamalıdır.
Alçak gerilim tesislerinde gerilim düşümü %5'i aşmamalıdır. Kendi transformatörü bulunan tesislerde, transformatörlerin AG çıkışından itibaren gerilim düşümü bakımından en kritik durumda olan tüketiciye kadar olan toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6,5, motor yüklerinde %8'i aşmamalıdır.
 
çok Mantıklı bir cevap aynen ben de öyle olduğunu düşünüyorum fakat bunu belirttiğimde Yönetmelik yine karşımıza çıkıyor gerilim düşümü hesabı kofre yoksa AT DEN BAŞLAYACAĞI SÖYLENİYOR BUNUN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİK MADDESİ İSE
Madde 3 -a5 (Tüketici tesisi) YBK ya da bunun gerekli olmaığı yerlerde diye başlayan yönetmelik sen de bir bak istersen netliğe kavuşsun konu..
 
çok Mantıklı bir cevap aynen ben de öyle olduğunu düşünüyorum fakat bunu belirttiğimde Yönetmelik yine karşımıza çıkıyor gerilim düşümü hesabı kofre yoksa AT DEN BAŞLAYACAĞI SÖYLENİYOR BUNUN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİK MADDESİ İSE
Madde 3 -a5 (Tüketici tesisi) YBK ya da bunun gerekli olmaığı yerlerde diye başlayan yönetmelik sen de bir bak istersen netliğe kavuşsun konu..

Konu benim kafamda net zamanında çok araştırdım çok yorumlar yaptık bu konu üzerinde.
1- Gerilim düşümünü ana panodan itibaren alamazsın mantıksız çünkü bu durumda yapı besleme kablo kesitini hesaba katmamış olursun oysaki yapı besleme kablo kesit ve uzunluğunun hayati önemi vardır.
2-Gerilim düşümü nominal gerilim olarak kabul edilen yerden itibaren yapılır buda enerjiyi aldığın noktadır.Bu bağlamda Kofrenin bina girişinde olması birşeyi değiştirmez. Enerjinin alındığı nokta önemlidir.
3-Yapı ruhsat projesi çizilirken enerji müsadesi alınırken yapı besleme kablo kesiti hesaba dahildir gerilim düşümü enerjinin alındığı noktadan itibaren yapılır.
4-A.G. besleme saha dağıtım panolarından yapılıyorsa enerjinin alındığı nokta burası yani box olduğundan gerilim düşümü hesabı bu noktadan itibaren yapılır. Box'dan yapıya giden besleme kablo kesiti ve gerilim düşümü değeri bu noktadan alınır.

Yapı Besleme kablo kesitinin gerilim düşümü hesabına katılmaması gibi bir durum mantık dışı olup söz konusu dahi edilemez.
 
Konu benim kafamda net zamanında çok araştırdım çok yorumlar yaptık bu konu üzerinde.
1- Gerilim düşümünü ana panodan itibaren alamazsın mantıksız çünkü bu durumda yapı besleme kablo kesitini hesaba katmamış olursun oysaki yapı besleme kablo kesit ve uzunluğunun hayati önemi vardır.
2-Gerilim düşümü nominal gerilim olarak kabul edilen yerden itibaren yapılır buda enerjiyi aldığın noktadır.Bu bağlamda Kofrenin bina girişinde olması birşeyi değiştirmez. Enerjinin alındığı nokta önemlidir.
3-Yapı ruhsat projesi çizilirken enerji müsadesi alınırken yapı besleme kablo kesiti hesaba dahildir gerilim düşümü enerjinin alındığı noktadan itibaren yapılır.
4-A.G. besleme saha dağıtım panolarından yapılıyorsa enerjinin alındığı nokta burası yani box olduğundan gerilim düşümü hesabı bu noktadan itibaren yapılır. Box'dan yapıya giden besleme kablo kesiti ve gerilim düşümü değeri bu noktadan alınır.

Yapı Besleme kablo kesitinin gerilim düşümü hesabına katılmaması gibi bir durum mantık dışı olup söz konusu dahi edilemez.

Çok teşekkür ederim scorpion eyes ben de senin gibi düşünüyordumaynen buna yakın bir cevap vermiştim soyleyene ama bu boyle yapılacak denilince çok tecrübeli birisi bunu boyle soylemiş (hem yaş hem meslek olarak) ben de o zaman benim adım gibi bildiğim bu şey de yanlış olduğunu düşşündüm ama yine de bunun mantıksız olduğunu gerekirse ilgili kurumlara danışılıp düzeltilmesi gerekir diye belirttim...
Zaten gerekirse tedas a gidip net bilgiyi birde oradakilere soracağım..
 
Çok teşekkür ederim scorpion eyes ben de senin gibi düşünüyordumaynen buna yakın bir cevap vermiştim soyleyene ama bu boyle yapılacak denilince çok tecrübeli birisi bunu boyle soylemiş (hem yaş hem meslek olarak) ben de o zaman benim adım gibi bildiğim bu şey de yanlış olduğunu düşşündüm ama yine de bunun mantıksız olduğunu gerekirse ilgili kurumlara danışılıp düzeltilmesi gerekir diye belirttim...
Zaten gerekirse tedas a gidip net bilgiyi birde oradakilere soracağım..

Tedaş'a gitmene gerek yok. Tedaş projende yapı besleme kablo kesitinin uygun olup olmadığını nasıl değerlendirecek? Kesit hesabı yapılırken gerilim düşümü ve akım kontrolü hesapları yapılır bildiğin üzere. Dediğim gibi yapı besleme kablosundaki gerilim düşümünü hesaba katmama veya değerlendirmeye almama gibi bir lüksümüz olamaz. Bunu tartışmak bile mantıksız.
 
og de de yuzde 7 nın uzerınde gerılım dusumu istenmez ekstra bilgı olarak
 