Ekli dosyayı görüntüle 22205
IEEE 141, gerilim düşümü hesabının nasıl yapılması gerektiğini yukarıdaki şekilde açıklar.
Hesaba cosfiyi ve kablonun reaktansını dahil etmek için kullanılacak formül budur.
Yok ben cosfi ile uğraşmayacağım, kablonun reaktansını da hesaba katmayacağım dersen
cosfi 1 alınır. Böylece;
DV=IR olur.
DV= kablodaki gerilim düşümü
I=Kablodan geçen akım
R=Kablonun direnci
Üç faz için;
I=N/(kök(3)*U dur. R= L/q.S dir. Bu iki denklemi yukarıda yazarsak;
DV= L.N/(q.S.U*kök3) olur. Bunu kök3 ile çarparsan,
fazlar arası gerilim düşümü
DU= L.N/(q.S.U) olur.
%u= 100*Du/U dur.
Yukarıdaki DU'yu buna yazarsak ve gücü kW cinsinde alırsak
%u= 10(5)*L.N/(q.S.U(2)) olur.
Bakır için 56 değerini ve U=380 V alıp, burada yerine koyarsak
%u=0,0124*L*N/S'i buluruz. (3 fazlı sistem için)
Buna göre 1 fazı bulabilir misin?