Gerilim düşümü hesabı

tex

Üye
Katılım
15 Kas 2013
Mesajlar
137
Puanları
1
Slm arkadaslar gerilim düşümü hesabında 0.124 lü ve 0.74 lü formülümüz var bu formül 100.l.p /k.S.U FORMÜLÜNDEN NASIL ÇIKARIRIZ.
 
Ekli dosyayı görüntüle 22205

IEEE 141, gerilim düşümü hesabının nasıl yapılması gerektiğini yukarıdaki şekilde açıklar.
Hesaba cosfiyi ve kablonun reaktansını dahil etmek için kullanılacak formül budur.

Yok ben cosfi ile uğraşmayacağım, kablonun reaktansını da hesaba katmayacağım dersen
cosfi 1 alınır. Böylece;

DV=IR olur.
DV= kablodaki gerilim düşümü
I=Kablodan geçen akım
R=Kablonun direnci

Üç faz için;

I=N/(kök(3)*U dur. R= L/q.S dir. Bu iki denklemi yukarıda yazarsak;

DV= L.N/(q.S.U*kök3) olur. Bunu kök3 ile çarparsan,

fazlar arası gerilim düşümü
DU= L.N/(q.S.U) olur.

%u= 100*Du/U dur.

Yukarıdaki DU'yu buna yazarsak ve gücü kW cinsinde alırsak

%u= 10(5)*L.N/(q.S.U(2)) olur.

Bakır için 56 değerini ve U=380 V alıp, burada yerine koyarsak

%u=0,0124*L*N/S'i buluruz. (3 fazlı sistem için)

Buna göre 1 fazı bulabilir misin?
 
Son düzenleme:
Anlatımınız için çok teşekkür ederim ama karışık bir formülmüş kafam karıştı daha pratik yoldan anlatımı yok mu acaba?
 
Yalnış anlaşılmasın da burda bırşeyler ters galıba. 0124 lu olan trıfaze 074 lu de monofaze sıstemlerde kı gerılım duşumu hesabıdır. Formulde L uzunluk p guç/k kablonun katsayısı S kablonun kesıtı U gerılımı dır.
 
Yalnış anlaşılmasın da burda bırşeyler ters galıba. 0124 lu olan trıfaze 074 lu de monofaze sıstemlerde kı gerılım duşumu hesabıdır. Formulde L uzunluk p guç/k kablonun katsayısı S kablonun kesıtı U gerılımı dır.

Sn. AD_EM'nin açıklaması zaten dediğiniz gibi, hatalı bir durum yok.

Saygılar....
 
Excel in kötü mü, yerleştir formulü gerekenleri gir sonucu versin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst