gerilim düşümü hesabı

trafodan yüklenecegin güç 359 kw tedaş bukadarına musade etmiş ama sen bu sınırın cok altında 147 kw güc talepte bulundun 147 kw a göre kesit hesabı oluştur. kullanmadıgın enerji kadar kablo kullanmak masraftan baska bişey degil
 
Kurlu güce göre hesap yapıyorsun.talep gücün zamanla değişeceği için kurulu gücü referans alıyorsunuz.Bizimde işletmemizdeki hakedişleri inceledim toplam kurulu gücü hesaba katıyrosunuz.diverite ve demand muhabetleri var o yüzden toplam kurulu güüc dikkate al sen.
 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57'ye göre gerilim düşümü hesabı yaparken talep (eşzamanlı) gücü kullanmalıyız.

a.2- Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) İletken kesitinin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eşzamanlı yük
(bağlantı gücü) esas alınmalıdır.
Eşzamanlı yükün (gücü) belirlenmesi:
Eşzamanlı güç (aynı zamanda çekilen güç), kurulu güç değeri eşzamanlılık katsayısı ile çarpılarak bulunur. Konutlarda
kurulu güç genel olarak aydınlatma gücü, priz gücü ve biliniyorsa elektrikli ev aletlerinin gücünden oluşur.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,165
Mesajlar
933,899
Kullanıcılar
453,290
Son üye
CanTekin01

Yeni konular

Geri
Üst