Elimde bulunan 2 farklı marka 4 adet
Sigorta ile denedim daha iyi ölçüm olmaz sanırım.
Bu yapılan bir ölçüm değildir. Sadece başka bir ürün ile test etmektir.
Gerçek ölçüm için miliohmmetre ile ölçüm yapılarak aşağıdaki hesaplamalar yapılmalıdır.
KONTAK DİRENCİ 0.2ohm olsun.
Geçen akımımız 25A olduğuna göre...
V=I.R formülü ile...
V=25.0.2= 5V olacaktır.
Bu durumdaki ölçümler ortam sıcaklığına göre olup, ısınan iletkenlerin direncinin arttığı esası ile sıcaklık faktörüne göre daha fazla gerilim düşümü olacağı bilinmelidir.
Yani sigorta kontaklarında olası bir ısınma mevcut ise, boşta ölçümlediğimiz 0.2 ohm'luk direnç daha fazla olacaktır. Doğal olarak gerilim düşümü de o denli artmış olacaktır.
Hat üzerindeki gerilim düşümü bilimsel olarak şöyle yapılmalıdır.
Bağımsız bir toprak hattı temin edilir. Bu toprak hattının direnci ölçümler için yeterli özelliğe sahip olmalıdır.
Bu toprak hattı referans alınarak, önce yükteki bağlantı üzerinden faz üzerindeki gerilim ölçülür. Daha sonra yükte bağlı olan nötr hattı ile ölçüm yapılmalıdır. İki ölçümün toplamı zaten yük üzerindeki faz ve nötr arası gerilim düşümünü verecektir.
NEDEN İKİ AYRI NOKTADAN ÖLÇÜM YAPILIR:
1) Faz ve nötr hattı ölçümlerindeki gerilim düşümleri eşit ise...
Sorun tamamen kablo iç direnci ile ilgilidir.
2) Faz hattındaki gerilim düşümü fazla ise...
Faz hattı ve nötr hattı kablolarının eşdeğer karakteristikte olduğundan yola çıkılırsa (Temel kuraldır) Faz hattı üzerinde, kötü kontak direnci olduğu kesindir.
3 Nötr hattındaki gerilim düşümü faz hattında ölçülen gerilim düşümünden fazla ise nötr hattı bağlantıları sorunludur.
İç tesisat yönetmeliğine göre max. gerilim düşümü %2 civarı idi yanlış hatırlamıyorsam.
Dairedeki 32a sigortayı çıkarmam iyi oldu. Kaçak akım rölesinide ısıtan meğerse oymuş. Ekstra güvenlik olsun diye takmıştım zararı oldu ancak.
Hiçbir cihaz diğer bir cihazın karakteristiğine müdahale edemez.
Enterfere yayan cihazlar ise ayrı katagoride incelenmektedir.