Tüm mesajları okudum, Sn @Elektro-Mekanik anlamadığınız kısım sürekli rejimdeki üçgen devrede; altta şemasını verdiğim yıldız-üçgen güç devresinde ana ve üçgen kontaktör üzerinden sağlanır. Üçgen devrede kol akımı ana hat akımının kök3'de biri yani %58'i kadardır. Yani 10A çeken motorun üçgen devredeki kol akımı 10x0,58=5,8A dir, motor ana hat akımının yarısından bir miktar fazladır bu nedenle pratikte hesaplamada opsiyonda olmasından dolayı ihtiyaç olan kesitin yarısı çift devre olarak kabul edilir.
Sisteminize özel gerilim değeriniz var ise (özel trafodan bahsetmişsiniz) gerilim düşümü hesabınız neticesinde alıcınıza 400v düşecek şekilde hesaplama yaparak (akım kontolü hesabını da ihmal etmeden) kesit belirleyebilirsiniz.