BursaBülbülü
Profesyonel Üye
- Katılım
- 2 Ağu 2021
- Mesajlar
- 640
- Puanları
- 281
- Yaş
- 25
Kablodaki güç kaybını da hesaplamak lazım o da önemli faktor.
Size kısaca anlatmak yerine daha detaylı anlatım yapılmış. Buradan bakabilirsiniz;O nasıl hesaplanıyor peko
Kablo olarak düşünüyoruz şu andaKablo cekmek yerıne, busbar olarak düşündünüzmü,,
her faz için 4x240 kablo nötr için 2 x240 lık kablo ama kablonun nasıl döşeneceği ve cihazların önemi de büyük tesiste demeraj akımı çekecek büyük motor varmı cihazların hassasiyeti bunlar etken sebeplerMerhabalar
250 kw değerinde 2 adet panom var kendime ait 1600 kva trafomdan bu panolara kablo çekeceğim.
1.pano mesafe = 220 mt
2.pano mesafe = 220 mt
Kabloları yan yana götürmek şartı ile her faz için 1x240 mm2 n2xh kablo düşünüyorum.
Akım ve gerilim düşümü kurtarıyor mu en çok gerilim düşümünü merak ediyorum konu hakkında lütfen bilgi verir misiniz
Günaydın Hocam en büyük motorum 45 kw değerinde şöyle söylecek olursam 5kw-45 kw güce sahip toplam 7 adet motorum bulunmaktaher faz için 4x240 kablo nötr için 2 x240 lık kablo ama kablonun nasıl döşeneceği ve cihazların önemi de büyük tesiste demeraj akımı çekecek büyük motor varmı cihazların hassasiyeti bunlar etken sebepler
Kabloyu tavalarla götüreceğim dediginizde haklısınız bu kablonun cekilmesi baya zor ama tavaların yolu müsait kabloyu döşemem de bir problemim yok açıkçası ben sadece hesap kitaplara takıldım1x240 n2xh kemik gibi bir kablo bu kabloyu işlemesi gerçekten zor ihtiyaçlarınız doğrultusunda başka bir kablo kullanın bence