1500 watt cihaz için mesela cosf 0.8 dersek 1875 VA yapar. 1875/220= 8.52A
150 metre gidiş 150 metre dönüs 300 metre kablo boyu
%3 gerilim düşümü = 6.6 V
6.6/8.52=0.774 Ohm maksimum iletken direnci olmalı 300 metre için.
İtirazınız neye tam olarak anlamadım monofaze yük olması 3 faz getirilip monofaz bağlantı yapılamayacağı anlamına mı geliyor sizce ? siz hesabı nasıl buldunuz kesit kaç mm kare çıktı sizin hesaba göre ? 27 kw yük durumu var ve siz 1,875 KVA ya göre işlem yapmışsınız
Konuyu açan arkadaş yük karekteristiğini belirtmediği için aktif yük kabülüyle hesap yaptım eğer yükler endüktif ise kesit daha da büyük çıkacaktır.
Monofaz yüke 3 faz çekilmesi hakkında sokak aydınlatmaları , yol aydınlatmaları v.s monofaz olduğu halde neden 3 faz çekeriz ? Mühendis olmanız nedeniyle bunları anlatmamıza gerek yok herhalde
Yanlış Düşünmediysem Eğer;
Toplam Kurulu Güç: 27000 W
Sn.Emodiyator'ün dediği gibi trifaze kablo çekilirse eğer
27000 / 3 = 9000 W yapar. Yani her faz için eşit yük dağılımı yapılırsa kalacak yük budur.
9 kW için monofaze gerilim düşümü hesabı yaptım.
Gerilim Düşümü %3,5 olursa 35 mm2'lik kablo
Gerilim Düşümü %2.8 olursa 50 mm2'lik kablo
uygun gibi. ne dersiniz ?
Bu şekilde yüklenme yapılırsa fazlar dengeli yüklenmiş olur.Nötrden geçecek akım sıfır olur.Yukarıdaki mesajımda belirttiğim gibi 16 mm kare işini görür.Burada en kritik sorun 1 fazın tam yüklü 9 kw çalışması diğer 2 fazın yüksüz olması durumudur.Bu durumda bile en fazla %6 yı geçemiyor gerilim düşümü.Buda düşük bir ihtimal oduğu için sorun çıkmaz bence