gerilim düşümü

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
242
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar merhaba şöyle bir sorum var cihazların hepsi monofaze güçleri şu şekilde

1.cihaz:4500w
2.cihaz:4500w
3.cihaz:1500w
4.cihaz:3000w
5.cihaz:1500w
6.cihaz:1500w
7.cihaz:3000w
8.cihaz:3000w
9.cihaz:3000w
10.cihaz:1500w seklinde kablo uzunluğu 150m. buna göre kaclık kablo çekmem gerekiyor.verdiginiz degerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
 
Kabloyu üç fazlı çekersen minimum kesit 16 mm kare çıkar.Monofaze yapmaya kalkarsan minimum 120 lik çıkar kesit %3 gerilim düşümü için
 
kabloyu 3 fazlı yapacagım sn. emodiyator hat basına kaclık sigorta koymak gerekir 3x63 yeterlimidir
 
1500 watt cihaz için mesela cosf 0.8 dersek 1875 VA yapar. 1875/220= 8.52A
150 metre gidiş 150 metre dönüs 300 metre kablo boyu
%3 gerilim düşümü = 6.6 V
6.6/8.52=0.774 Ohm maksimum iletken direnci olmalı 300 metre için.

upload_2018-6-7_9-51-23.png

(0.774/300)x1000=2.58 Ohm/km
 
Son düzenleme:
Kabloyu üç fazlı çekersen minimum kesit 16 mm kare çıkar.Monofaze yapmaya kalkarsan minimum 120 lik çıkar kesit %3 gerilim düşümü için
burada yapılan hesap nasıldır anlatabilir misiniz.
Monofaze cihaza nasıl üç faz kablo çekilebilir.
 
burada yapılan hesap nasıldır anlatabilir misiniz.
Monofaze cihaza nasıl üç faz kablo çekilebilir.

İtirazınız neye tam olarak anlamadım monofaze yük olması 3 faz getirilip monofaz bağlantı yapılamayacağı anlamına mı geliyor sizce ? siz hesabı nasıl buldunuz kesit kaç mm kare çıktı sizin hesaba göre ? 27 kw yük durumu var ve siz 1,875 KVA ya göre işlem yapmışsınız

Konuyu açan arkadaş yük karekteristiğini belirtmediği için aktif yük kabülüyle hesap yaptım eğer yükler endüktif ise kesit daha da büyük çıkacaktır.

Monofaz yüke 3 faz çekilmesi hakkında sokak aydınlatmaları , yol aydınlatmaları v.s monofaz olduğu halde neden 3 faz çekeriz ? Mühendis olmanız nedeniyle bunları anlatmamıza gerek yok herhalde
 
Son düzenleme:
Yanlış Düşünmediysem Eğer;
Toplam Kurulu Güç: 27000 W
Sn.Emodiyator'ün dediği gibi trifaze kablo çekilirse eğer
27000 / 3 = 9000 W yapar. Yani her faz için eşit yük dağılımı yapılırsa kalacak yük budur.
9 kW için monofaze gerilim düşümü hesabı yaptım.
Gerilim Düşümü %3,5 olursa 35 mm2'lik kablo
Gerilim Düşümü %2.8 olursa 50 mm2'lik kablo
uygun gibi. ne dersiniz ?
 
GDEO2b.jpg


Bu şekilde yüklenme yapılırsa fazlar dengeli yüklenmiş olur.Nötrden geçecek akım sıfır olur.Yukarıdaki mesajımda belirttiğim gibi 16 mm kare işini görür.Burada en kritik sorun 1 fazın tam yüklü 9 kw çalışması diğer 2 fazın yüksüz olması durumudur.Bu durumda bile en fazla %6 yı geçemiyor gerilim düşümü.Buda düşük bir ihtimal oduğu için sorun çıkmaz bence
 

Forum istatistikleri

Konular
130,118
Mesajlar
933,298
Kullanıcılar
453,189
Son üye
Student42

Yeni konular

Geri
Üst