gerilim düşümü

papi83

Üye
Katılım
15 Nis 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
arkadaslar forumda ben bulamadım ama(belkıde gozumden kaçtı ) diyelımkı bir fazdan enerji tasıyacagım.diyelımkı sokak lambaları hattı alacagım. 125 W lık lambalardan olusacak dıyelım.ben bu hatta ne kadar lamba baglayabılecegımı (gerilim dusumu olmadan) nereden bılecegım.şimdiden tesekkur ediyorum saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
fotosel rölesinin taşıyacağı kadar alabilirsin arkadaşım yani bu rölenin 2,5 15 ayarlı bir röle olduğunu düşünürsek 5 tane bağlayabilirsin
 
Eger tek faz kullanıyorsan %e= 2.L.I.P/(k.S.V) dir. L hattın uzunlugu(m), P aktif guc(w), I akım ,k kullanılan kablonun oz direnci ,s kalonun kesiti. Eger 2 Lamba icin bu formulu uygularsan %e1= L1.I1.P1/kSV olur ve 2. lamba icinde %e2=2 L2.I2.P2/ksv olur. Burda toplam gerilim dusumude e1+e2 dir.LAmba sayısı artıkca formulde uzar gider. Koyabilecegin lamba sayısı ıse %3 gerilim dusumunu gecmeyecek sekilde hesaplanır. Dikkat etmen gereken bir husus P kendinden sonra gelen lambalarında kuvvetleri toplamı olmalısıdır. Formulun basında ki 2 notr hattından dolayıdır.
 