Merhaba Arkadaşlar;

Kablo kataloglarında 20derecede DC direnç ve 90derecede AC direnç olarak 2 farklı değer var. Mesela 185lik kablonun DC direnci 0,0991ohm/km iken AC direnci 0,128ohm/km. Bu durumda gerilim düşümü hesabı yapılırken (300kW gücünde bir tesis için) hangi direnç hesaplamalarda kullanılmalıdır?

Teşekkürler;
 
Elbette AC deki direncini kullanacaksınız.Akım biliniyorsa V= IxR den R yi e metrajdan toplam direncini bularak hesap edebilirsin...
 