Gerilim düşüm hesabını kontrol edebilirmisiniz?

swodniw

Üye
Katılım
15 Şub 2009
Mesajlar
13
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar şöyle bi sorunum ve yaptığım çözümüm var acaba yaptıklarım ne kadar doğrudur ?
Değilse doğrusunu nasıl yapabilrim?
Teşekkürler.


Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
25mm2 lik kablo uygundur.Hesap doğru.25lik kablonun nötrü 10luk olur.O da zaten motorda kullanılmaz
 
Emo nun ajandasın NYY kablo standartlar tablosunda kesiti
3x25+1G16 olarak vermekte.

Yani şimdi sadece 3x25 yeterli ve nötr iletkenine gerek yok diyorsunuz öyle mi ?

Bu soruda verebileceğiniiz başka bi tavsiye varmıdır ?(ısınmadan kaynaklı sorun olabilir mi ,sigorta seçimi v.s)
 
Merhaba.

25 lik kablo faz lar için uygundur.

Motor beslemelerinde nötr kullanılmaz bundan dolayı 4xkablo kullanabilirsin.
 
Pek çok üretici3x25+10 olarak üretiyor.16lık nötr 35 lik kabloda bulunuyor.Mesafeniz uzun.motor zaten nötr kullanmıyor.3x25 kablo çekip motoru olduğu yerde topraklarsanız daha ucuza bile gelir.Veya 3x25+10 kablonun 10luk olanı beslemeye tasır buradan topraklarsınız.Ama motr ve kumanda panosu birlikte ana hattan 300m uzakta ise 3x25+10 kullanmalısınız
 
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...
 
Yaptığınız hesap NYY (Bakır) kablo için uygundur. Fiyat yönünden daha hesaplı olan alüminyum yeraltı kablosu (YAVV) kullanmak isterseniz eğer 3x35+16mm2'lik YAVV (alüminyum yeraltı kablosu) tercih edebilirsiniz. Fiyatı bakır kablo ile kıyaslandığında neredeyse yarı yarıyadır. Tercih sizin.
 