gerilim dalgalanmaları

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Mrb sayın ustalarim bi arkadaşın ricası ile bi işyerindeki arızaya baktım isyerindeki 2 adet ufo ve 2 adet klima beraber çalışınca floresanlar yanıp sönmeye başlıyor bir süre sonra salter atıyor beslemeyi olctum 201 volt frekans 46 besleme girisi iki adet 2.5 mm ana salter 32 A ..
Tum bunlardan sonra tesbitim besleme girisi en az 10 luk kablo olmalı ve voltaj regulatoru kullanılmalı .... giriş salteri 40A olmalı ....... aklıma takılan floresanlarin yanıp sönmesi normal mi yardımcı olabilirmisiniz
 
Ulaşabıldiğiniz sayac panosundan, en uç buata kadar bütün bağlantıları kontrol edin, gevşeklık varsa yenileyin.
 
Ulaşabıldiğiniz sayac panosundan, en uç buata kadar bütün bağlantıları kontrol edin, gevşeklık varsa yenileyin.
teşekkür ederim gevşeklik göremedim oluşturduğu gerilim düşümü normal mi benim cevabım dogru mu bilgi verebilirmisiniz
 
belki 2.5mm yi 10.mm ile değiştirince okadar gerilim düşümü olmayabilir regülatörede gerek kalmayabilir
ufo ve klimaların güçlerinide yazsaydınız iyi olurdu floresan balastları ne tür oda farkedermi bilemiyorum ama
 
Mrb sayın ustalarim bi arkadaşın ricası ile bi işyerindeki arızaya baktım isyerindeki 2 adet ufo ve 2 adet klima beraber çalışınca floresanlar yanıp sönmeye başlıyor bir süre sonra salter atıyor beslemeyi olctum 201 volt frekans 46 besleme girisi iki adet 2.5 mm ana salter 32 A ..
Tum bunlardan sonra tesbitim besleme girisi en az 10 luk kablo olmalı ve voltaj regulatoru kullanılmalı .... giriş salteri 40A olmalı ....... aklıma takılan floresanlarin yanıp sönmesi normal mi yardımcı olabilirmisiniz

Birkaç konuyu aydınlat mamış sınız 2 adet ufo yaklaşık 6 kw ve klima ise enaz 7-8 kw (etiketine bakmak lazım) olduğunu varsayarsak işyerindeki aydınlatma ve diğer cihazları da hesaba katarsanız 15 kw civarı bir yüke denk geliyor.Burda sayaç girişinden tüm yükü pens ampermetre ile ölçerek kaç kva yükünüz var tespit edin.Hespi tek sigortadan mı besleniyor klima 1 fazlımı 3 fazlımı sayaçla işyeri arasındaki mesafe ne kadar enerji aldığını pano ile arasındaki mesafe ne kadar 1 fazlımı beslenmiş yoksa 3 fazlımı bunları belirtin.Elektrikli cihazlar +- % 10 toleranslı çalışabilirler.Sizdeki voltaj düşüklüğü çok fazla bu trafodan mı kaynaklanıyor yoksa uygun kesit kullanılmamasından mı bunu da tespit etmek gerekir.
 
Frekansın 46 Hz mertebesine düşmesi normal değil. Jeneratör veya merkezi ups mi var? Harmonik oluşturacak cihaz fazla mı? Balastlar eski tip mi, Elektronik mi?

Saygılar....
 
Toplam yük 10 kw ...... tum sistem monofaze .......bilgisayar sadece 2 adet balastılar eski tip bobinli
 
Kimse şebeke frekansını 46 herz e düşüremez ikincisi dağıtım trafosu ne kadar uzakta üçüncüsü sayaç girişinden ve yüke en yakın noktadan bütün bu alıcılar çalışırken olcmenizi istiyorum bu bize bir yol gösterecek
 

Forum istatistikleri

Konular
129,818
Mesajlar
930,470
Kullanıcılar
452,634
Son üye
Mehmet_3540

Yeni konular

Geri
Üst