ersayk arkadaşım senin bahsettiğin bu sorunu bizde yaşadık. Bu gerilim dengesizliği bize çok pahalıya patladı. Bizim kullandığımız makinalar darbeli akım çekiyor trafolarımızın sekonderinde tanesi 300 milyon lira olan diyotlar var ve çevremizde bizden başka bu gerilimlerden etkilenen kimse yok. Öncelikle şunu belirtmeliyimki sorununuzun sizinle bir alakası yok direk ana şalt sahasıyla alakalı. Biz allaha şükür şu anda bu problemiz çözdük. AG panolarına GKR ekledik, diyotların değerlerini yükselttik zaten harmonik reaktörleride vardı.kullandığımız hattıda daha az yüklü başka bir hatla değiştirdik.ilk önce size gelen hatta sizin gibi darbeli yük çeken başka yükler varmı ona bakın. varsa kendi hattınızı değişebilirseniz daha az yüklü bir hatla değişin, reaktörleriniz yoksa bir kere kesinlikle eklemeniz gerekir bu konuda Armes mühendislikten Tarık beyden bilgi alabilirsin. Çünkü harmonikler çok büyük bir problemdir. hele hele trafonuzun sekonderinde elektronik elemanlar varsa onlara zarar verir ve makinalarınızın panosundaki elektronik kartlara zarar verir. Gerilimi 380V ta sabit tutacak Servo kontrollü mikroişlemcili voltaj regülatörleri var ama çok pahalılar yükünüze göre de fiyatları değişiyor mesela yanlış hatırlamıyorsam 700KVa lık bir trafoyu besleyecek bir regülatörün fiyatı 30 milyar liradan başlıyor. ayrıca trafolarınızın panolarına GKR ekleyin çok büyük faydasını göreceksiniz. ve trafolarınız sekonderinde neler var onu söylermisin ona görede yardımcı olayım bu dediklerime bi bak ondan sonra yine görüşelim.