Gerilim trafolarında açık üçgen bağlantısı neden 100/3 Volt?

Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
34,5/ kök3 // 0,1/kök3 / 0,1/3 dönüştürme oranlı gerilim trafolarında

primerin 34,5/kök3 olması malum faz faz bağlantılı olduğundan.
aynı şekilde yıldız bağlı sekonder de 0,1/kök3 olması aynı sebepten.

peki açık üçgen uç neden 0,1 Volt değil de 0,1/3 volt?? anlayamadım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Fazlar arası gerilim (100 V) , Faz nötr arası gerilim (100 / karekök 3) olur da ondan.

(100 / 3) sargısı bulunan trafolar, nötrü izole veya yönlü koruma yapılması gereken sistemler içindir. bkz. (TEDAŞ Halil Rifat ILICAK tabloları - ŞEDŞ kitabı sayfa 371)
 
merhaba,

elinde "açık üçgen sargıya bağlanacak direnç değerini hesaplamak için gerekli döküman" olan var mı?

teşekkürler
 
Patron bu reziduel gerilim trafosu için kullanılır açık üçgen bağlıdır
 