Ges kompanzasyon

Katılım
24 Eki 2020
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
26
Selamlar, bir ges de bir kompanzasyonumuz kapasitif yükselmesinden dolayı sürekli kademeye iki tane 5 ve 10 kvar lık kondansatör devreye almama rağmen reaktörler açmıyor. Akşam 7-8 gibi normal ama gece ve sabaha karşı reaktörler kendini kısıyor ne olmuş olabilir. Tüm kademeler devreye girince reaktörler açıyor
 
Reaktör sürücülerde,reaktör sürme % ayarı
varsa ( grup argede var mesela ),o ayar % si
düşük tutulmuş olabilir.
 
Reaktörler, ısınmadan veya devre kopukluğundan termik açma yapmış olabilir. Rölede sıcaklık alarm uyarısı var mıdır
 
sistemin zaten kapasitif sende kapasitif yüklüyorsun tersini reaktif sürmen lazım gerekli miktar kadar şönt reaktör bağlaman lazım
 

A.G ölçümlü standart röle kullanılmış ise gündüz gece akım yönleri değişeceği için (gündüz üretim gece tüketim) röle kapasitifi endüktif olarak endüktifi de kapasitif olarak algılayabilir.
 
Röleden, kondansatörlerin Kondansatör, reaktörlerin de doğru fazda ve reaktör olarak tanınıp kayda alınmış olduğu kontrol edilebilir
 
Röleden, kondansatörlerin Kondansatör, reaktörlerin de doğru fazda ve reaktör olarak tanınıp kayda alınmış olduğu kontrol edilebilir
Röle ile reaktör sürücü fazları bir problem yoktu ara ara böyle yapıyor her zaman değiş
 
Reaktörlerin sürülme yüzde durumunu röle üzerinden gördünüz mü yoksa günlük değerler üzerinden mi bunu söylüyorsunuz? Çünkü devreye aldığınız kondansatörlerin kapasitif etkisi ile üretim sonrası gece devrede kalan enerjili kabloların kapasitif etkisinin toplamına, mevcut reaktörler yetersiz kalıyor olabilir
 