GES kurulumu sonrası şebekeye kapasitif vererek cezaya düşüyorum.

Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.
 
Hocam arattırdım ama atladım sanırım önceki yazdığınız konuyu bulamadım. Osostan alınmış bir grafik veriyorum şimdi. Ben şebekeye haddinden fazla reaktif enerji vermenin mevcut kompanzasyonla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ve bunu yaşadım. Şimdi 07/06 ve 08/06 tarihinde mevcut kompanzasyonum yetersiz olduğu için şebedeken indüktif bir çekiş yaşıyorum. Aynı zamanda güneşin çıkmasıyla beraber şebekeye aktif enerji basıyorum fakat aynı zamanda haddinden fazla kapasitif enerji basıyorum ( üretim tarafında). Fakat ben bunu farkedip mevcut kompanzasyonumda ki sorunu düzelltiğimde 09/06 tarihinde gördüğünüz gibi şebekeye aktif enerji veriyorum fakat normal sınırlarda sayılmacak kadar kapasitif verişim oluyor. Aynı zamanda bunuda denedim mevcut kompanzasyonum fazla geliyor kondansatörler takılı kalmış diyelim bu seferde şebekeye indüktif enerji vermeye başlıyorsunuz tabiki bu durum gesten şebekeye enerji vermeniz haliyle başlıyor. İnverter çıkışı ham üretim sayaçlarımı kontrol ettiğimde hiç bir sorun yok değerlerde.Ekli dosyayı görüntüle 93830

tuketici durumundayken aktif-reaktif trendleriniz neredeyse aynı:

osos1.webp

üretime geçtiğinizde ise tüketim trendleriniz değişmemesine rağmen ne oluyor da üçüncü dilimde kapasitif reaktif güç düşüyor?

not: 2. kadranın kapasitif alanda olduğunu bilerek soru soruyorum.

osos2.webp
 
Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.

Bence gurup argenin svc özellikli rölesini kullanın problem çözülecektir. Giren çıkan gücü de hesaplıyor reaktif değerlerde de bu özellik mevcut aslında o.g refranslı tipini kullanırsanız tam çözüm olur.
 
bu konuyla alakalı değil genel olarak konunun anlaşılması bakımından yazıyorum ve sistemin davranışlarının anlaşılması bakımından ve yönetilmesi açısından
enterkonnekte dediğimiz sistem interconnect kelimesinin türkçeye yanlış gelmiş halidir . bu kelimenin türkçede tam karşılığı yoktur ama çoklu bağlantı yada sisteme bağlanma anlamları bu kelimeyi en yakın şekilde ifade edebilir .. bu elektrikte şu anlama gelir bir çok bir çok üretec sisteme bağlanır ve devasa ağlar ve çoklu üreticiler güçleri oranında siteme enerji iletmek için bağlanır .. sistemin gücüne göre yükler paylaşılıp ya gerektiği kadar üretec sistemde kalır yada hepsi boş boş çalışır ...
sistemin yük ihtiyacı ne ise karşılanırken üreticilerinde birbirleri arasında etkileşimler değişik davranışları olur . kabul edersinizki türkiyedeki tüm barajların hepsinin yada tüm üreteçlerin aynı anda 400 volt 50 hz olmaları beklenemez bu imkansınız bir şeydir 49.9 50.01 50.03 49.98 arasında gidip gelir .. 400 410 398 395 gibi voltajlar oluşur .. ama aslında enterkonektenin tek bir voltajı ve tek bir gerilimi vardır çünki artık hangi enerji kimin ayrıt edilemez durumdadır herkes sisteme bağlanmıştır .. bu noktadan sonra sis yük paylaştırma yaparsınız kw ve kwar .
kw yani aktig gücü tahrik kaynağı üretir
kvar rekatif gücüde alternatörün sargıları üretir .
sistemde hiç bir yük olmadığını düşünelim sistemin davranışı nasıldır 100 kw üzerinde örnek verecem 4 tane enerji kaynağımızla enterkonnekte bir sistem kurduk deyelim karsta silopide antalyada edirnede hepsinin kabloları birbirine paralel diyelim. 4sistem devreye girdiğinde sistemde hiç yük olmadığını düşünürsek ve sistemin tamanının gümüş kablo verimli transformatörler olduğunu varsayıp kayıpları göz ardı edersek beklenen sistemde 0 kw 0 kvar dırki ama mümkün değildir ....
şimdi siz silopide intercpnnect oldunuz 100 kw lık 60 kvarlık bir enerji üretme kabiletiniz var ve bağlandınız bunun hepsini sisteme basmaya çalışacaksınız mantıken türkiyenin 4 köşesinde ne yük var kaç üretç devrede bilemezsinizhaliyle enerjiyi basmaya başlarsanız haliyle diğer üreteclerin üzerine basmaya başlarsınız . diğer üreteçlerde bunu görüp onlarda basmaya çalışır bu sistemde çok buyuk streslerese ve sıkıntılara sebep olur bu nedenle yük paylaşım sistemleri kurulur peki bu nasıl yapılır
bu bizim orantılı düşme dediğimiz DROOP operasyonu ie yapılır . yani her sistem yükü oranında kendini kısmaya başlar voltaj ve frekans belirli oranda düşer .. bu dünyada %4 tür genelede 3 4 arasında değişir . bu şu manaya gelir makine ayarlanan gücü oranında yüklenmeye başladığında tam yüke gelene kadar %4 düşecektir voltajda frekansta .. yani sisteme 52 hz de girecek bir makine tam yüke geldimi 50 hz olacak bu korkunç basit ve korkunç etkili bir yöntemdir. dünyadak en basit yöntemin bıu kadar etkili olması acaip şaşırtıcı bir şeydir aslında .
evet 420 voltla sisteme girdim başladım sisteme güç basmaya yüklenmeye başladım edirnedeki adamda basıyor ama halen 420 deyiz bu ne anlama geliyor sistemde hiç yük yok . birbirimize basmaya başlarsak yavaş yavaş kısıyoruz biz bunun yük olduüunu düşünüyoruz mükemmel bir terazi gibi kendimizi dengeliyoruz . sisteme 100 kva bir yük girdi diyelim konyadan ne oluyor bu yükü karşılamak için ikimizde çabalıyoruz bu yükü hangimiz alacak nasıl alacak ikimizde hattayız yük kime kayacak? bu yükü beraber alacağız nasıl olacak ikimzde ayarladığımız dropa düşünce yabi droop=düşme aşağı salınma
kabaca ikimizde %1.5 düşecez yani ozaman farkında olmadan yükü paylaşmış olacağız bir yüz kva daha yük girse biz %1.5 daha düşecez ve400 de kalacağız dahada yük girerse rtık sistem tam tüke gelmiş demektir fazlasında çökecektir...
olayı az daha büyütelim 2000 kva 1000 kva 500kva 100 kva üreteçlerimiz olduğunu düşünelim

ozaman ne olacak değişen bişi olmayacak herkes kendi gücü oranında düşecek herkes kendi oranına göre yük alacak şbekeye 1600 kva yük girdiğini varsayalım o zaman herkes %2 düşecek
yani 2000 kva 1000 kva yük alacak 1000 kva 500 kva alacak . bu nasıl olacak

100 kva yüklendikçe kendini kısacak frekansı ve voltajı düşürecek haliyle aktif ve reaktif güçler başka üreteclere kayacak sonra 500 kva aynı oranda düşecek yük kayacak 1000 kva düşecek ve 2000 kvada kendi oranında düşürse sitem mükemmel bir teraziye gelecek........ abi çok uzun oldu yav şişe gitmem lazım bunun güneş ve rüzgar santralindeki olayını anlatmaya devam edecem inşallah bu alış veriş mevzusnun neden olmayacağını analatana kadar bir kitap olmaz .
 

Forum istatistikleri

Konular
133,382
Mesajlar
971,006
Kullanıcılar
459,230
Son üye
sabri erdogan

Yeni konular

Geri
Üst