Ges trafosu ve sürekli og sigorta atma problemi

Piem

Üye
Katılım
29 Eki 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
27
400 kva trafosu 600kw dc panel gücü olan bir tesiste 2 3 gün aralıklarla bazen ise 15 dk arayla orta gerilim sigortası atıyor saat fark etmeksizin Ve bazende invertöre ait olan tmş atıyor bir türlü sorun çözülmedi kurulum yapan firma da kontrol etti ama sorun hala devam ediyor .Problem ne olabilir. Teşekküler.
 
Piyasada çok kalitesiz OG sigorta
var.Öncelikle,kalite ve sigorta tutu-
cuları kontrol ederek işe başlayınız.
OG parafudr tesisatını ( özellikle,top-
raklama direnç kontrolu ) gözden ge-
çiriniz.Sigorta akım değeri kontrolu-
nu hatırlatmaya ihtiyaç duymuyorum.
Trafo,direk üstümü ?
 
400 kva trafosu 600kw dc panel gücü olan bir tesiste 2 3 gün aralıklarla bazen ise 15 dk arayla orta gerilim sigortası atıyor saat fark etmeksizin Ve bazende invertöre ait olan tmş atıyor bir türlü sorun çözülmedi kurulum yapan firma da kontrol etti ama sorun hala devam ediyor .Problem ne olabilir. Teşekküler.
GES dc/ac yüklenme oranı nedir? inverter gücü ?
 
400 kva trafosu 600kw dc panel gücü olan bir tesiste 2 3 gün aralıklarla bazen ise 15 dk arayla orta gerilim sigortası atıyor saat fark etmeksizin Ve bazende invertöre ait olan tmş atıyor bir türlü sorun çözülmedi kurulum yapan firma da kontrol etti ama sorun hala devam ediyor .Problem ne olabilir. Teşekk
GES dc/ac yüklenme oranı nedir? inverter gücü ?
Trafo direkte ise 400kVA trafo güçü kesin doğru trafoya 320kW max inverter güçü bağlanır dc/ac oran 1.3 üzerinde Arazi geste yüklenmiyor Çatıda ise 1.6 max Özetle DC 600kW hatalı gibi...
 
Piyasada çok kalitesiz OG sigorta
var.Öncelikle,kalite ve sigorta tutu-
cuları kontrol ederek işe başlayınız.
OG parafudr tesisatını ( özellikle,top-
raklama direnç kontrolu ) gözden ge-
çiriniz.Sigorta akım değeri kontrolu-
nu hatırlatmaya ihtiyaç duymuyorum.
Trafo,direk üstümü ?
Üstadın dediği gibi topraklama tesisatının kontrolünü yaptıysanız ve direnç değerlerinde bir sorun saptanmadıysa; trafonun kesicisi-ayırıcısı var mı? Var ise bu alanda trafoya ait bir kesici opn rölesi (aşırı akım ve termik koruma kontrol cihazı gibi.) vardır. Sigorta attığı anda bu rölede bir hata veriyor mu (örn: toprak hatası, aşırı sıcaklık hatası, voltaj dalgalanması hatası gibi) Yok ise de sisteme uygun bir şekilde kontrol cihazı entegre ederek bu şekilde devreye alırsanız sistemin devreden çıktığı sırada hangi sebepten çıktığını tespit edebilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,163
Mesajlar
933,854
Kullanıcılar
453,277
Son üye
zkan78

Yeni konular

Geri
Üst