Ges ve kompanzasyon

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba çalışmış olduğum tesisin kompanzasyon panosunda reaktif endüktif enerjide ceza durumu söz konusu. geçen ay %20.5 gibi bir aşım söz konusuydu bu ayda o seviyelerde gidiyor. Bundan 3-4 ay önce kompanzasyon panosunu elden geçirip revize ettik ve bu süreçte ceza durumu oluşmadı. Bu arada tesisin çatısında on grid sistem 1MW ges bulunmaktadır. Yaptığım araştırmalar sonucunda güneşlenme sürelerinin artmasına bağlı olarak Ges'in üretiminin artması sonucu tesisin şebekeden az miktarda aktif güç çekmeye başladığını bu çektiği gücünde büyük bölümünü endüktif güç olduğunu düşünmekteyim. Ve önümüz yaz olması sebebiyle gelecek aylarda bu ceza durumu devam edecek gibi duruyor. Acaba tekrar kompanzasyon panosunu revize mi etmeliyim ?

Birde kompanzasyon panosunda KAEL marka bir röle var bu röleye de günün hangi saatinde baksam her fazda endüktif oranları %1 seviyelerinde gözükmekte ve rölede herhangi bir uyarı vermemektedir. Durum böyleyken ceza durumunun nasıl oluştuğunu anlayamadım.

Görüş ve önerileriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
 
Ahmetgng merhabalar
Tesisin reaktif cezayı , enerji veriş yönün demi yoksa çekiş yönün demi yemekte bu durumu netliğe kavuştur.
Tahminim büyük ihtimal ile çekiş yönün ceza geliyordur,üretimim olmadığı akşam saatlerinde inverter den gelen kapasitifi yok etmek için kurulan kompanzasyon reaktörleri fazla geliyor olabilir.

Kolay Gelsin
 
Sn. Ahmetgng, Kompanzasyon işleminizin başarısız olduğu kesin. Ama yorumda bulunabilmek için çok eksik bilgi var. Sayaç akım trafoları nerede, komp. akım trafoları nerede acaba.
 
Sn. Ahmetgng, Kompanzasyon işleminizin başarısız olduğu kesin. Ama yorumda bulunabilmek için çok eksik bilgi var. Sayaç akım trafoları nerede, komp. akım trafoları nerede acaba.
Sn tknsyn Sayaç og tarafında. komp. akım trafoları ag tarafında ana tmş altındadır.
Ahmetgng merhabalar
Tesisin reaktif cezayı , enerji veriş yönün demi yoksa çekiş yönün demi yemekte bu durumu netliğe kavuştur.
Tahminim büyük ihtimal ile çekiş yönün ceza geliyordur,üretimim olmadığı akşam saatlerinde inverter den gelen kapasitifi yok etmek için kurulan kompanzasyon reaktörleri fazla geliyor olabilir.

Kolay Gelsin
mmtkaya1 merhaba öncelikle yorumunuz için teşekkürler, dediğinizde haklısınız sanırım. Çünkü rgk rölesinde endüktif ceza durumu gözlemlenmemektedir oran yüzdeleri anlık %1-2 gözükmektedir. akşam saatlerinde şönt reaktörleri kapatmayıda denedim ancak çözüm olmadı. Zaten reaktörler 3-4 aydır var günlerin uzadığını düşünürsek ilk takıldığı zamana göre aslında şu zaman ceza durumunun olmaması gerekmez mi?.
 
Son düzenleme:
Sn tknsyn Sayaç og tarafında. komp. akım trafoları ag tarafında ana tmş altındadır.

mmtkaya1 merhaba öncelikle yorumunuz için teşekkürler, dediğinizde haklısınız sanırım. Çünkü rgk rölesinde endüktif ceza durumu gözlemlenmemektedir oran yüzdeleri anlık %1-2 gözükmektedir. akşam saatlerinde şönt reaktörleri kapatmayıda denedim ancak çözüm olmadı. Zaten reaktörler 3-4 aydır var günlerin uzadığını düşünürsek ilk takıldığı zamana göre aslında şu zaman ceza durumunun olmaması gerekmez mi?.
Gece üretim olmadığı zaman tüm reaktörleri kapatıp kapisitif durumunu takip edip,sonra reaktörleri devreye alıp durumu takip etmek gerekebilir

kolay gelsin
 
Sn.Ahmetgng, genellikle GES lerde kapasitif reaktif sorun olurken siz reaktörler ile kapasitif derdinden kurtulmuşa benziyorsunuz. Endüktif reaktif ve sayaç ile kompanzasyon rölesinin farklı sonuç ortaya koyması bize kesinlikle OG tarafından akım ölçebilen bir kompanzasyon rölesine ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor.
Akım bilgisini OG tarafından ölçen akım trafoları ve röle değişimini yaptıktan sonra bu sorundan kesin kurtulursunuz.Grup Arge de bu ürünler var. Sonrasında kapasitif reaktiften import veya export yönünde sorununuz olursa Corbus Elektrik Solar SVC endüktif yük sürücüsünü tavsiye ederim.
 
Sn.tknsyn CORBUS 'un,bildiğimiz diğer ( Gr Arge,Entes vs ) reaktör sürücülere na-
zaran farkı varmı / nedir ?
 
Merhaba çalışmış olduğum tesisin kompanzasyon panosunda reaktif endüktif enerjide ceza durumu söz konusu. geçen ay %20.5 gibi bir aşım söz konusuydu bu ayda o seviyelerde gidiyor. Bundan 3-4 ay önce kompanzasyon panosunu elden geçirip revize ettik ve bu süreçte ceza durumu oluşmadı. Bu arada tesisin çatısında on grid sistem 1MW ges bulunmaktadır. Yaptığım araştırmalar sonucunda güneşlenme sürelerinin artmasına bağlı olarak Ges'in üretiminin artması sonucu tesisin şebekeden az miktarda aktif güç çekmeye başladığını bu çektiği gücünde büyük bölümünü endüktif güç olduğunu düşünmekteyim. Ve önümüz yaz olması sebebiyle gelecek aylarda bu ceza durumu devam edecek gibi duruyor. Acaba tekrar kompanzasyon panosunu revize mi etmeliyim ?

Birde kompanzasyon panosunda KAEL marka bir röle var bu röleye de günün hangi saatinde baksam her fazda endüktif oranları %1 seviyelerinde gözükmekte ve rölede herhangi bir uyarı vermemektedir. Durum böyleyken ceza durumunun nasıl oluştuğunu anlayamadım.

Görüş ve önerileriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygıdeğer meslektaşım,
GES 1 MW olduğuna göre ;trafonuz 1000 veya 1250 kva dır.Sayaçlarınızda O.G tarafındadır.Sayac bu nedenle trafonun iç kayıplarnıda kaydetmektedir.Siz kompanzasyonu A.G tarafından yapıyorsunuz.Fabrikanız GÜNDÜZ aktif tüketiminiGES ten,reaktif tüketimini ise şebekeden karşIlamaktadıGece ise trafonun reaktif kaybını ve çok az olan aktif tüketimini şebekeden karşılamaktadır. Bu işni çözümü: Akım bilgisini O.G den alan ,gerilim bilgisini A.G den alan KAEL 18 Kademe..TFT-OG-GES tipi röle kullanmanızdır.Bu rölemiz akım bilgisini O.G den aldığı için sistemin tüm yükünü görmektedir.Ayrıca GES devrede iken şebekeye akım bastığı için rölenin akım yönü ters dönmemekte ve hatalı kompanzasyon yapılmasının önüne geçmektedir.GES devrede iken tesis ihtiyacı olan AKTİF enerjiyi GES te,, motorların dönebilmesi için gerekli olan reaktif enerjiyide şebekeden çekmektedir.
Saygılarımla
KAEL MÜH.Ltd.Şti
Elk.MÜH Ethem GÜNER
05304076025
Saygıdeğer meslektaşım,
GES 1 MW olduğuna göre ;trafonuz 1000 veya 1250 kva dır.Sayaçlarınızda O.G tarafındadır.Sayac bu nedenle trafonun iç kayıplarnıda kaydetmektedir.Siz kompanzasyonu A.G tarafından yapıyorsunuz.Fabrikanız GÜNDÜZ aktif tüketiminiGES ten,reaktif tüketimini ise şebekeden karşIlamaktadıGece ise trafonun reaktif kaybını ve çok az olan aktif tüketimini şebekeden karşılamaktadır. Bu işni çözümü: Akım bilgisini O.G den alan ,gerilim bilgisini A.G den alan KAEL 18 Kademe..TFT-OG-SOLAR tipi röle kullanmanızdır.Bu rölemiz akım bilgisini O.G den aldığı için sistemin tüm yükünü görmektedir.Ayrıca GES devrede iken şebekeye akım bastığı için rölenin akım yönü ters dönmemekte ve hatalı kompanzasyon yapılmasının önüne geçmektedir.GES devrede iken tesis ihtiyacı olan AKTİF enerjiyi GES te,, motorların dönebilmesi için gerekli olan reaktif enerjiyide şebekeden çekmektedir.
Saygılarımla
KAEL MÜH.Ltd.Şti
Elk.MÜH Ethem GÜNER
05304076025
 

Ekli dosyalar

  • VARkombi-18-PC-TFT-SOLAR El Kitabı.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 123
Son düzenleme:
Saygıdeğer meslektaşım,
GES 1 MW olduğuna göre ;trafonuz 1000 veya 1250 kva dır.Sayaçlarınızda O.G tarafındadır.Sayac bu nedenle trafonun iç kayıplarnıda kaydetmektedir.Siz kompanzasyonu A.G tarafından yapıyorsunuz.Fabrikanız GÜNDÜZ aktif tüketiminiGES ten,reaktif tüketimini ise şebekeden karşIlamaktadıGece ise trafonun reaktif kaybını ve çok az olan aktif tüketimini şebekeden karşılamaktadır. Bu işni çözümü: Akım bilgisini O.G den alan ,gerilim bilgisini A.G den alan KAEL 18 Kademe..TFT-OG-GES tipi röle kullanmanızdır.Bu rölemiz akım bilgisini O.G den aldığı için sistemin tüm yükünü görmektedir.Ayrıca GES devrede iken şebekeye akım bastığı için rölenin akım yönü ters dönmemekte ve hatalı kompanzasyon yapılmasının önüne geçmektedir.GES devrede iken tesis ihtiyacı olan AKTİF enerjiyi GES te,, motorların dönebilmesi için gerekli olan reaktif enerjiyide şebekeden çekmektedir.
Saygılarımla
KAEL MÜH.Ltd.Şti
Elk.MÜH Ethem GÜNER
05304076025
Merhaba, akım bilgisini OG tarafından alarak yapılan kompanzasyonda eğer tesisi besleyen XLPE kabloların mesafesi uzunsa oluşacak kapasitif etki sistemi yine cezaya sokabilir diye düşünüyorum. Böyle bir durum için bir çözüm öneriniz var mıdır?
 
Merhaba sn. Sami İnci, corbus elektrikde Solar SVC isimli bir endüktif yük sürücü bulunuyor. Bahsettiğiniz firmaların end. yük sürücülerinden farkı şu; akım ve gerilim referanslarını kendisi ölçerek diğer sürücüler gibi reaktörleri adım adım gerektiği oranda devreye alıyor. Enerji akış yönünü belirleyerek gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Bağımsız olarak her reaktöre ve kompanzasyon sistemine uyum sağlıyor. GES lerdeki sorunların çözümü için tasarlanıp geliştirilmiş bir ürün. Bildiğim kadarı ile zikrettiğiniz firmalarımızda henüz bu özellikte bir ürün bulunmuyor.

Sn.ibrahim_g, OG tarafına konumlandırılacak akım trafosu sekonder uçları makul ve kabul edilebilir bir mesafede olduktan sonra bir sorun yok. Eğer XLPE kablo uzunluğuna bağlı end. yük ihtiyacı artıyorsa gerektiği kadar reaktör ilave edilir olur biter.
Ama enerji alınan hat başında OG den ölçüm yapılıyor ve trafo ile arada çok uzun bir hat söz konusu ise. Bu durumda Akım trafo sekonder uçlarını AG kısmına taşıyamayacağımız için olay tıkanır. Henüz bildiğim kadarı ile böyle uzak mesafeden akım trafo sekonder çıkışını RF veya data olarak AG tarafına aktaracak bir ürün piyasada yok.(Ethem bey belki üretir.)
Şimdi ismini hatırlayamadığım bir firmanın bu gibi durumlar için dolaylı bir çözümü vardı; şöyle ki: XLPE kablo uzunluğunu röleye giriyorsunuz, rölede yazılımında ön görülen kapasitifi bertaraf edecek kadar End. yük sürüyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,856
Mesajlar
930,812
Kullanıcılar
452,717
Son üye
Volkan1085

Yeni konular

Geri
Üst