Hız kontrol cihazı ile motora yol verme

geforce18

Üye
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
133
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar 11kw su pompasını atv 61 ile pıd kontrol kurdum. Motor uçlarını yıldız bağladım fakat pompa 3-4 saat tam yükte çalıştıktan sonra yandı. motor yandığında sürücü aşırı akımdan dolayı korumaya geçmişti ve motorda aşırı ısınmıştı. Bu gün motoru bobinaja verdim bobinajcı motorun rütibetten dolayı fazlardan birinin patlamış olduğunu söyledi ve bağlantısınında üçgen olması gerektini söyledi. Rütibet halilyle vardır sonuçta su pompası. Aşırı ısınması neden?
 
11 kw lık motoru sürücü ile bağlantı yapıyosanız bobinajcı arkadaşın dediği gibi üçgen bağlı olması lazım. fazlardan biri patlamışsa eğer sürücüden veya yıldız bağlantıdan kaynaklı değildir. sargıların hepsi kızarsaydı eğer o zaman başka sebepler aramak gerekir. sürücü parametre ayarlarınızı doğru yapın ve üçgen bağlayın motorunuzu.
kolay gelsin...
 