1 ay şalterden kapalı 2 makina bugun açıldı fakat makinadaki hız kontrol cihazı [telemekanik altivar 31] Inf hata kodu veriyor diğeri ekranda hız göstermesine rağmen çıkış vermiyor bu sürücüler 1 ay önce çalışıyordu sorun nerede olabilir
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
şimdi ilk olarak "INF" hatası veren sürücün gidik
Çünkü Bu bir Dahili Hata bu hata açıklamasında elektromanyetik uyumsuzluk diyor Yani ortamı
kontrol et bu işin hikaye kısmı yeni bir sürücü alıp paşalar gibi takacaksın.
şimdi sen diğer 15 hz gösteren sürücünün çıkış vermediğini nasıl anladın?
Ampermetre yada voltmetre ile ölçüm yaptın mı ?
Bunlarıda söylemen lazım ve ayrıca mekanik bir fren v.s bir frenleme sistemin varmı bunlarıda yazmalısın.
Mermer fabrikalarının en büyük sorunlarından birisi rutubet. Siz o cihazı en kısa sürede Servise ulaştırınız. Pano içlerine ufak güçlü ısıtıcılar konmazsa kışın genelde olan sorunlardır. Cihaz sıcakken kapatılırsa ve ortamın soğuk olmasından dolayı çihaz içinde çamurlaşma oluyor toz değil buda cihazı bir daha çalıştırmada elektronik kartlarına arıza veriyor. kısacası cihaz soğuk algınlığına yakalanmış. Ama cihazı açıp içini temizlersen belki kuratarabilirsin. Aspirin tedavisi
bu ilginç istersen motor etiket değerlerine göre sürücü parametrelerini tekrar ayarla bir oto tanıma yaptır sürücüye daha sonra terminal girişinden komut ver bakalım Bir değişim Varmı yada oto tanımayı yapacak mı
Yunus
verdiğin kod dahili hata kodu olup yapacağın tek şey cihazı söküp içini temizle yanık patlamış bir yeri varmı yokmu bak yoksa en yakın servise iletin.
inf yazan sürücünüzü açıp kontrol edin dahili hata ama bazen çok basit nem gibi olaylardan benzer problem verebilir karları temizleyip nem varsa kurutursanız kurtulabilir düzelmezse malesef yapacak pek fazla bir şey yok diğerini hız kontrol cihazında nst ve fst parametreleri atanmışmı ve atanmışsa bunlara karşılık gelen girişlere sinyal geliyormu ayrıca i-o menüsünden tcc parametresi aktifmi sistemde sınır anahtarı varmı bunları kontrol etmeni öneririm bu arada başka birşeyler bulursam iletmeye çalışırım