Arkadaşlar S71200 PLC de kullnadığım hızlı sayıcı değerini (ID1020) MD40 adresine aktarıyorum. Ama PLC stop konumuna geçip tekrar start konumuna geçince sayıcı değeri sıfırlanıyor. Bu durum Elektrik kesintilerinde de oluyor. Hızlı sayıcı değerinin bu koşullarda sıfırlanmaması ve PLC start durumuna geçince kaldığı yerden devam etmesi için ne yapmalıyım?



upload_2017-1-6_17-51-42.png
 
data blok kullanıp block içinde değeri retain yapabilirsiniz.
 
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
 
MD40 datasını retain olarak ayarlayıp NEW_CV girişine MD40 yap CV girişinide ilk taramada aktif olan bit aresini atarsan tamamdır
 