Sorulara cevap mahiyetinde bilinen bazı şeyleri tekrar etemek isyiorum.
İşletmelerin mevcut kurulu kademeli kompanzasyon sistemleri, kapasitesi(Reaktif güç) bakımından çoğunlukla yeterli.
Fakat performansında sıkıntılar yaşanıyor.
En önemli faktör kandansatörle ilgilidir. Anahtarlanması ve kapasitesinin değiştirilmesi zordur.
Kompanzasyonla ilgili İki yöntemden bahsedersek.
1-Kompanzasyon olmayan bir işletmede anlık çekilen yük, fazla indüktif yönündedir.
Bunu karşılamak için değişgen anlık kapasitif yüke ihtiyaç vardır.
2-İşletmenin ihtiyaç duyacağı maksimum kapasitif yük sistme sabit bağlanırsa, bu kez anlık çekilen yük, fazla kapasitif yönündedir.
Bunu karşılamak için değişgen anlık indüktif yüke ihtiyaç vardır.
SVC sistemi 2. yöntemi kullanmaktadır.
SVC anlık indüktif yük ayarlayıcı içerir.
Bir Kompanzasyondaki kondansatörlerin toplamı 100 kvar ise buna 100 kvar'lık svc kurmak tabi çok pahalı olur.
Bunun yerine mevcut kompanzasyonun bölümlenmiş 1 yada 2 kademesine denk gelen gücde svc kurulması daha avantajlıdır.
Çoğu denemeler göstermiştirki
- İşletmelerin yükleri imkan ölçüsünde fazlara eşit dağıtılmaya çalışılırsa
- Mevcut kopmanzasyonun reaktif güç kontrol rolesi 3 fazıda ölçer olursa
- Mevcut kopmanzasyonun kademeler arası kapasitesi, işletme hareketliliğine bakılarak iyi seçilmişse
Çok daha küçük kapasitelerde SVC kullanımı mümkün olmaktadır.
H-SVC cihazı normalde testleri tamamlanmış vaziyette. Güzel bir özelliği, reaktif oranları takip ederek oluşabilecek aksamalarda erken uyarı sayesinde, endeks takibinden kurtarması. H-SVC Cihazla ilgi bilgiyi yine ilave edeceğiz.