Haberlesme kesintisi

Emirakif

Üye
Katılım
3 Ağu 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar mehaba elimde tm221ce40t ve tm221ce24t schneider plc var bunları rs 485 üzerinden habeleştiriyorum sıkıntı olmuyor ama haberleşme kablosunu yerinden çıkarttığında tm221ce40t plc sabitleniyor en son gelen komutu yürütüyor haberleşmenin koptuğunu plc ye nasıl gönderirim
 
schneider kullanmadım ama mantıken düşünürsek plc içerisinde haberleşmeyi kontrol eden bir bit mutlaka vardır onu kullanın eğer böyle bir bit yoksa şöyle bir fikir verebilirim size ;
Master plc içerisinden rastgele sayı (Random) üreten komut ile slave plc içerisine belirli aralıklarla bu sayıyı gönderin ve master plc ile bu sayıyı slave plc içerisinden okuyun ve sayıları karşılaştırın eğer master tarafından gönderilen sayı slave tarafında okunan sayı ile aynı değilse haberleşmeyi kopmuş olarak düşünür her iki plc içerisindeki çalışmayı RESET yaparak durdurabilirsiniz.
İyi çalışmalar
 