halojen lambaların beslemesini aynı faza getirip 1 ad 1 kwar ve 0,80 kwar kondansatör bağlayıp sorunu çözdük ama floresan lamba ve değişik küçük monafaze yükler olduğu için diğer iki fazı kompaze edemedik herhangi bir fikri olan varsa sevinirim yada reaktör bağlarsak sorunu çözebilirmiyiz acaba
Bu lambaların beslendiği bir pano var neticede, armatüre uzanmaya çalışmanın bir manası yok, yaklaşık değerlerden yola çıkıp deneme yanılma yapmayada gerek yok. Panodan faz akım ve açılarını ölçmeniz gerekiyor.Hangi faz ne kadar kapasitifte hangi faz ne kadar endüktife girdi görmeden uygulamaya geçmeyin. Ölçüm yaptığınızda ne yapmanız gerektiğide, herşey meydana çıkacak.