hangi kablo

zgr brt

Üye
Katılım
12 Tem 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
46
trafodan sonra 1000m deki sebeke hattından 700m uzaktaki bağ evime Elektrik almak istiyorum ve 5 komşumda yararlanmak istiyor hangi kabloyu kullanmalıyım
 
yani trafodan 1700 metre uzağa enerji almak istiyorsunuz ? cevabınız evet ise gerilim düşümü olur yani sağlıklı Elektrik alamazsınız.
trafo kollarını maksimum 1000 uzatırlar.
 
evet gerilim düşümü yaşarsınız. ama diyorsanız ki sadece evdeki ampuller yansın onlar ancak yanabilir. trafo postası kurarsanız hepinizin işine yarar bence bu seçeneği düşünün..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…