Arkadaşlar,

Harmonik filtreli kompanzasyon hesapları ile ilgili uzun zamandır araştırma yapmaktayım. Konu ile ilgili piyasada yüzeysel bilgiler bulunmakta. Ekte bulunan doküman piyasada bulunan dokümanların harmanlanması ile oluşturulmuştur.

Yapmış olduğum çalışmaları ekte toparladım.
 

Ekli dosyalar

  • Harmonik filtreli Kompanzasyon Hesapları.pdf
    220.2 KB · Görüntüleme: 314
Tesislerde kompanzasyon sistemi hiç bir zaman tam kapasite çalışmaz, rezonansın oluşacağı harmonik değeri hesaplanırken 920kVAr altında olması muhtemel 700kVAr gibi bir değer girdiğinizde n değerinin 7'ye yaklaştığını görürsünüz 189Hz %7 değerindeki reaktör diğerlerine göre daha geniş alanda harmonik bastırma özelliğine sahiptir. Bu hesaplamalar afakidir harmonik konusunda asıl düzenleme sisteme ait analizör çıktılarının incelenmesi sonucu karar verilmelidir.
 