benim sorum şu;
bir hastane yapıyoruz ve projede ameliyahane ve yoğun Bakım odalarını çiift beslemeli ve ıt istem üzerinden göstermiş.. fakat acil servis , küvez odaları , doğumhaneler ve diyaliz üniteleride çift beslemeli ve IT sistem üzerinden olması gerekmez mi ?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hepsinin dışında bahsettiğiniz bölümlerdeki tesisata ek olarak hayati makinelerin bağlı olduğu yatakbaşı prizlerinin yanına ups ten de hat çekmelisiniz,malum kesintili ülkede hastanelerin,dolayısıyla insanların mağdur olmaması gerek
Her priz linye hatının kapasitesi farklıdır...yani hastahanenin bazı odalarında çok büyük güçler çeken aletler vardır..bunların tek tek ayrı hatlar üzerinden prize bağlantısı sortiler vasıtasıyla sağlanmalıdır..geriye kalan normal az kapasiteli prizler ise(az güç çeken prizler) 7 tanesi bir hatta bağlanabilir....
Her priz linye hatının kapasitesi farklıdır...yani hastahanenin bazı odalarında çok büyük güçler çeken aletler vardır..bunların tek tek ayrı hatlar üzerinden prize bağlantısı sortiler vasıtasıyla sağlanmalıdır..geriye kalan normal az kapasiteli prizler ise(az güç çeken prizler) 7 tanesi bir hatta bağlanabilir....