değerli arkadaşlar biz şantiye alanımıza tedaş ın santralinden enerji alıcaz. trafomuz 650 kw lık olup xlpe kablo döşenecek. şimdi biz akımı bulurken I=P/1.73*U*cosfi değerini bulduğumuzda üç kablo çekeceksek bu değeri üçe bölüyoruz öyle değil mi? kablo başına düşen akımı bulmak için. bunun üç kablo çekilecek. anlamadığım diğer konu bu enerjinin gerilimi 34.5 kv mu seçilecek yani og mi olacak yoksa 380 mi? yardımcı olursanız sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Üç kablo derken üç fazı kastetmiyorsunuz değil mi?Yukarıdaki formulle hesapladığınız faz başına akımdır. faz başına 3 kablo(yani toplam 9) kablo çekecekseniz o zaman akımı üçe bölersiniz. OG kablo sizin trafonuza gelecek siz trafodan tesisinize A.G çekeceksiniz.Trafonun girişi (dağıtım sistemi ile trafo arası) için kablo kesidi hesaplarken OG, çıkış için (trafo ile yük arası) AG değerini kullanacaksınız.Kablonuzun 34.4/0.4 kV indirici trafo olduğunu varsayıyorum.
 
1-Tedaşın santralinden değil, TEDAŞ'ın kabininden/DM sinden vs. enerji alacaksınız.
2-650 kW'lık trafo değil 630 kVA'lık trafo kullanacaksınız.
3-630 kVA trafonun 34,5 kV kısmında(yani primerde her fazdan) çekeceği akım I=630/(34,5*1,732) = 10,5 Amper olacaktır. Bulunan akım tekrar 3'e bölünmez.
4-OG'de kullanacak en düşük kesitli 25 mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi yaklaşık 150 Amper olup akım taşıma açısından 25 lik kablo trafonuzu beslemek için yetebilecekken, kısa devre hesabı ve gerilim düşümü hesabı üst kesit seçmeyi gerektirebilecektir.( 1x50 mm2 XLPE 20,3/35 kV kablo işinizi görür bence).
5-Eğer adınızdaki gibi gerçekten bir engineer(elektrik) iseniz, çok eksiğiniz var tamamlayınız, eğer değilsenizde mutlaka bir elektrik engineer ile çalışarak şantiyeniz için gerekli enerjiyi temin ediniz.
 
teşekkürler arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için. şu 650 ve kabin meselesi bir tarafa, esas sorun kablo kesit tablosunda bulunan akım değerinin olmamasıymış. tekrardan teşekkürler. bu arada mühendis adayıyım stajyer olduğum şantiyede bunlar bana ödev olarak verildi.
 