Şantiyeciliğimin daha ilk yılları, bir gün Havuz aydınlatma projesi geldi önüme bunu hemen uygulayacağız dendi. Onaylı projeyi inceledim 12V / 300w'lık armatürler var, vaziyet planı var pano havuz arası 25m-30m kadar, trafolar pano içinde görünüyor detayda. Kafama takıldı armatür gerilimi düşük güçleri yüksek dolayısıyla trafolarla arasındaki mesafe 25-30m olmamalı çok fazla diye düşünüp hesap yaptım;
2 armatüre 1 trafo düşünülmüş 1000VA'lik
%e= 2(100xLxN)/(kxSxUxU)
%e= 2(100x30x600) / (56xSx12x12)
%e=(2x223,214)/S* 120mm2 kesitte kablo kullanırsak %e=3,72* çıkıyor !!!

Tahminimde yanılmamıştım daha sonra havuz aydınlatması yapan bir arkadaşımla görüştüm,Havuz armatürlerinin trafoları için havuz kenarında zemin alt kotunda hazne ayrıldığını besleme kablolarınında 3m'yi geçmemesi gerektiğini söyledi bunları öğrenince iyice rahatladım. Onaylı projeye bakıp 30m'den 2,5mm2 kesitte kabloyu dayansaydım armatürlere cayır cayır yanacaktı ortalık* :D güzel bir tecrübeydi benim için sizinle paylaşmak istedim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar kablonun kesit hesabı hakkında pratik bilgilerimizi burada paylaşalım lütfen pratik olarak nasıl hesaplayabiliriz.
 
sayın teknik adam 41 çok faydalı uygulamaya dönük paylaşımlarda bulunuyorsun paylaşımcı kişiliğinden dolayı seni tebrik ederim iyi çalışmalar saygılar
 
Bilgi güzelde son kısmını anlamadım. Projeyi uygulasaydım yani besleme kablosu 30 mt olsaydı lambalar cayır cayır yanacaktı demişsin. Gerilim çok düşeceğinden lambalar çok zayıf yanacaktı demek istedin dimi? (Tabi lambalar akkor flamalı ise)
 
Selamlar:

Benim merak ettigim sey ise, hesaplamalarinizda 30m de iken 120mm2 lik kablo kullanilmasi oldugu.
Peki trofolarin bulundugu panoyu havuzun altinda 2.5 uzakliginda bir yere koydugunuzda, kablo kaclik oldu?
 
yakupakgul ' Alıntı:
Selamlar:

Benim merak ettigim sey ise, hesaplamalarinizda 30m de iken 120mm2 lik kablo kullanilmasi oldugu.
Peki trofolarin bulundugu panoyu havuzun altinda 2.5 uzakliginda bir yere koydugunuzda, kablo kaclik oldu?
armatürler bahsettiğim gibi 300w trafodan 2 armatüre ayrı ayrı 4mm² kablo kullanmıştık. Verdiğim formülde gücü 300watt mesafeyide 2 - 2,5m girerseniz 4mm² kesitin uygun olduğunu göreceksiniz.
 
m_eminer ' Alıntı:
Bilgi güzelde son kısmını anlamadım. Projeyi uygulasaydım yani besleme kablosu 30 mt olsaydı lambalar cayır cayır yanacaktı demişsin. Gerilim çok düşeceğinden lambalar çok zayıf yanacaktı demek istedin dimi? (Tabi lambalar akkor flamalı ise)
lambalar cayır cayır yanardı tabiri kullanmadım !* 30m'den 2,5mm² kesitte kabloyu dayansaydım armatürlere cayır cayır yanacaktı ortalık dedim. iki armatür paraleldi projede armatür güçleri toplamı600W gerilim 12V çekilen akım 600/12=50A* 2,5mm² kesit bu akıma dayanmaz yanar anlatmak istediğim buydu.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
merhaba benim elektrik malzemelerinin nem buhar ve suya karşı izalasyonu konusunda danışmak istediğim birşeyler olacak ıp65 lp 67 ıp 68 koruma sınıfının özelliklerini bulabileceğim bildiğiniz bir link var mı ?ben google'de taradığımda internet protokolleri haricinde bilgi bulamadım oysa kullandığım otomasyon malzemeleri (sensörler vs)çeşitli koruma sınıfında imal edilmişler.bunların yalıtımları arasındaki farkı öğrenmem lazım .şimdiden teşekkürler
 