Şantiyeciliğimin daha ilk yılları, bir gün Havuz aydınlatma projesi geldi önüme bunu hemen uygulayacağız dendi. Onaylı projeyi inceledim 12V / 300w'lık armatürler var, vaziyet planı var pano havuz arası 25m-30m kadar, trafolar pano içinde görünüyor detayda. Kafama takıldı armatür gerilimi düşük güçleri yüksek dolayısıyla trafolarla arasındaki mesafe 25-30m olmamalı çok fazla diye düşünüp hesap yaptım;
2 armatüre 1 trafo düşünülmüş 1000VA'lik
%e= 2(100xLxN)/(kxSxUxU)
%e= 2(100x30x600) / (56xSx12x12)
%e=(2x223,214)/S* 120mm2 kesitte kablo kullanırsak %e=3,72* çıkıyor !!!
Tahminimde yanılmamıştım daha sonra havuz aydınlatması yapan bir arkadaşımla görüştüm,Havuz armatürlerinin trafoları için havuz kenarında zemin alt kotunda hazne ayrıldığını besleme kablolarınında 3m'yi geçmemesi gerektiğini söyledi bunları öğrenince iyice rahatladım. Onaylı projeye bakıp 30m'den 2,5mm2 kesitte kabloyu dayansaydım armatürlere cayır cayır yanacaktı ortalık* güzel bir tecrübeydi benim için sizinle paylaşmak istedim
2 armatüre 1 trafo düşünülmüş 1000VA'lik
%e= 2(100xLxN)/(kxSxUxU)
%e= 2(100x30x600) / (56xSx12x12)
%e=(2x223,214)/S* 120mm2 kesitte kablo kullanırsak %e=3,72* çıkıyor !!!
Tahminimde yanılmamıştım daha sonra havuz aydınlatması yapan bir arkadaşımla görüştüm,Havuz armatürlerinin trafoları için havuz kenarında zemin alt kotunda hazne ayrıldığını besleme kablolarınında 3m'yi geçmemesi gerektiğini söyledi bunları öğrenince iyice rahatladım. Onaylı projeye bakıp 30m'den 2,5mm2 kesitte kabloyu dayansaydım armatürlere cayır cayır yanacaktı ortalık* güzel bir tecrübeydi benim için sizinle paylaşmak istedim