Hocam ayni sorun bendede var.Aynı sorun bizde de mevcut. Trafo da yük olmadığı zaman Sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor. Sayaçlar genelde 40 mA altını ekranda göstermiyor. Fakat 10 mA değerine kadar çalışmaya ve yazmaya devam ediyor. Yani sayaç'a baktığınızda o an için akım bilgisi var (örneğin 25 mA) fakat cosq değeri 0 gözüküyor. Bu durumda tek çare YG tarafından kompanzasyon yapmak. X/1 amper akım trafosu kullanarak ve daha hassas (Örneğin Gruparge bu iş için özel bir röle geliştirmiş) bir röle kullanarak hem reaktör ve hemde kapasitör kullanarak işi çözmek. Tabii sizin sayaç YG kısımda ise. AG kısımda ise akım trafosu oranı, reaktör ve kapasitör düzeneneklerini doğru hesaplamak ve kullanmak. bu sebep ile hem monofaze reaktör vede kapasitör kullanmanız gerekir. Ancak Reaktör seçiminde frekans hesabını lütfen yapınız. Aksi takdirde kullanacağınız reaktör bir işe yaramayacaktır. Biz sorunu halen çözemedik. Çünkü aynı hat üzerinde 2 adet trafo mevcut. Hat uzunluğunda yaklaşık 2.5 km. Bu sebep ile YG den ölçüp trafodan kompanze edemiyoruz. Şimdi YG tarafına bir Enerji analizörü monte ederek bir müddet izleyeceğiz ve duruma göre malzeme seçimi yapacağız. Tabii buda çözüm olmayacak çünkü yaz kış aylarında ısıya bağlı olarak da değişim göstermekte. Bakalım nasıl çözeceğiz.
2.5 km havai hat sonrasinda 2 adet trafo mevcut. Og referansli sont reaktorlu svc li sistem yaptik hala dusuremedik kapasitif %16 nin altina dusmuyor. Aktif tuketim azaldi. Role entes rgsr 24 s og mevcut. İki trafoyuda ayni sisteme cevirdik fakat cozum alamadik. Tum kompanzasyonu kapattigimizda %20 kapasitif devam ediyor. Siz soruna cozum bulduysaniz eger donus yapabilirmisiniz iyi bayramlar.