Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

Aynı sorun bizde de mevcut. Trafo da yük olmadığı zaman Sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor. Sayaçlar genelde 40 mA altını ekranda göstermiyor. Fakat 10 mA değerine kadar çalışmaya ve yazmaya devam ediyor. Yani sayaç'a baktığınızda o an için akım bilgisi var (örneğin 25 mA) fakat cosq değeri 0 gözüküyor. Bu durumda tek çare YG tarafından kompanzasyon yapmak. X/1 amper akım trafosu kullanarak ve daha hassas (Örneğin Gruparge bu iş için özel bir röle geliştirmiş) bir röle kullanarak hem reaktör ve hemde kapasitör kullanarak işi çözmek. Tabii sizin sayaç YG kısımda ise. AG kısımda ise akım trafosu oranı, reaktör ve kapasitör düzeneneklerini doğru hesaplamak ve kullanmak. bu sebep ile hem monofaze reaktör vede kapasitör kullanmanız gerekir. Ancak Reaktör seçiminde frekans hesabını lütfen yapınız. Aksi takdirde kullanacağınız reaktör bir işe yaramayacaktır. Biz sorunu halen çözemedik. Çünkü aynı hat üzerinde 2 adet trafo mevcut. Hat uzunluğunda yaklaşık 2.5 km. Bu sebep ile YG den ölçüp trafodan kompanze edemiyoruz. Şimdi YG tarafına bir Enerji analizörü monte ederek bir müddet izleyeceğiz ve duruma göre malzeme seçimi yapacağız. Tabii buda çözüm olmayacak çünkü yaz kış aylarında ısıya bağlı olarak da değişim göstermekte. Bakalım nasıl çözeceğiz.
Hocam ayni sorun bendede var.
2.5 km havai hat sonrasinda 2 adet trafo mevcut. Og referansli sont reaktorlu svc li sistem yaptik hala dusuremedik kapasitif %16 nin altina dusmuyor. Aktif tuketim azaldi. Role entes rgsr 24 s og mevcut. İki trafoyuda ayni sisteme cevirdik fakat cozum alamadik. Tum kompanzasyonu kapattigimizda %20 kapasitif devam ediyor. Siz soruna cozum bulduysaniz eger donus yapabilirmisiniz iyi bayramlar.
 
Aynı sorun bizde de mevcut. Trafo da yük olmadığı zaman Sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor. Sayaçlar genelde 40 mA altını ekranda göstermiyor. Fakat 10 mA değerine kadar çalışmaya ve yazmaya devam ediyor. Yani sayaç'a baktığınızda o an için akım bilgisi var (örneğin 25 mA) fakat cosq değeri 0 gözüküyor. Bu durumda tek çare YG tarafından kompanzasyon yapmak. X/1 amper akım trafosu kullanarak ve daha hassas (Örneğin Gruparge bu iş için özel bir röle geliştirmiş) bir röle kullanarak hem reaktör ve hemde kapasitör kullanarak işi çözmek. Tabii sizin sayaç YG kısımda ise. AG kısımda ise akım trafosu oranı, reaktör ve kapasitör düzeneneklerini doğru hesaplamak ve kullanmak. bu sebep ile hem monofaze reaktör vede kapasitör kullanmanız gerekir. Ancak Reaktör seçiminde frekans hesabını lütfen yapınız. Aksi takdirde kullanacağınız reaktör bir işe yaramayacaktır. Biz sorunu halen çözemedik. Çünkü aynı hat üzerinde 2 adet trafo mevcut. Hat uzunluğunda yaklaşık 2.5 km. Bu sebep ile YG den ölçüp trafodan kompanze edemiyoruz. Şimdi YG tarafına bir Enerji analizörü monte ederek bir müddet izleyeceğiz ve duruma göre malzeme seçimi yapacağız. Tabii buda çözüm olmayacak çünkü yaz kış aylarında ısıya bağlı olarak da değişim göstermekte. Bakalım nasıl çözeceğiz.

Hocam ayni sorun bendede var.
2.5 km havai hat sonrasinda 2 adet trafo mevcut. Og referansli sont reaktorlu svc li sistem yaptik hala dusuremedik kapasitif %16 nin altina dusmuyor. Aktif tuketim azaldi. Role entes rgsr 24 s og mevcut. İki trafoyuda ayni sisteme cevirdik fakat cozum alamadik. Tum kompanzasyonu kapattigimizda %20 kapasitif devam ediyor. Siz soruna cozum bulduysaniz eger donus yapabilirmisiniz iyi bayramlar.


Arkadaşlar aslında bu sorunun çözümü o kadar basit değil o.g referanslı kompanzasyon sistemleri en fazla trafonun primer giriş ve çıkışının ölçümünü alır.Bu nedenle ekrandan okuduğunuz akım değerleri de yük ve sonrasına aittir.Yani öncesinde kalan XLPE kablodan kaynaklanan kapasitif etkiyi göremez.Bu sorunun birden fazla çözümü var aslında rekatif güç hesaplanarak o.g kısmına hatta paralel şönt reaktör bağlanabilir.Yada o.g referanslı rölelerinizi endüktif tarafta çalıştırarak (ihtiyacı oranında) çözüm oluşturulabilir.Bazı marka röleler bunu yapabiliyor Entes,Gurup Arge,Kael gibi markalar.
 
Son düzenleme:
Sadece röleyi endüktif eksende bırakmak maalesef yeterli olmuyor. Geceleri, bayramları ve bakım dönemleri gibi yükün olmadığı yada minimum olduğu zamanlarda uzun mesafeli xlpe kabloların kapasitif etkisini ortadan kaldıracak olan tek şey şönt reaktördür. Şönt reaktör bu nedenle şarttır.
 
Son düzenleme:
Gurup arge rölelerde şönt reaktör bağlayarak iki yönlü olarak (endüktif -kapasitif) )kablo kapasitesi hesaplanarak uzman ayarları kısmından ihtiyacı miktarında endüktif yada kapasitif yönde röle çok hassas olarak çalıştırılabilir.Birkaç uygulamasını yaptım çok başarılı oldu.Bu özellik yüksüz durumdaki ceza olayını ortadan kaldırıyor.

Kullanım kılavuzundan alıntı;

54789
 
Son düzenleme:
Gurup arge rölelerde şönt reaktör bağlayarak iki yönlü olarak (endüktif -kapasitif) )kablo kapasitesi hesaplanarak uzman ayarları kısmından ihtiyacı miktarında endüktif yada kapasitif yönde röle çok hassas olarak çalıştırılabilir.Birkaç uygulamasını yaptım çok başarılı oldu.Bu özellik yüksüz durumdaki ceza olayını ortadan kaldırıyor.

Kullanım kılavuzundan alıntı;

Ekli dosyayı görüntüle 54789

Evet bu başarının sebebi reaktörün sürülebilmesinden kaynaklanıyor. Reaktörün küçük aktif kayıpları dezavantaj olarak görülsede sonuçta hassas bir kompanzasyon yapılmış oluyor.
 
Arkadaşlar gurup argede bahsetmiş olduğum özelliğin benzeri tense MT18 serisinde de var ayarlar kısmında PFC sabit kademe özelliği olarak geçiyor.Bu özellikte ek olarak saat girebiliyorsunuz tesisin yüksüz olduğu zamanlarda devreye sokup çıkarabiliyorsunuz.

54857
 
Değerli ustalar bizim şirkete bağlı olan bır santıyede kapasitif yüzde 33. Reaktif yuzde 35 ceza gelmiş.Kendim panoyu görmedim ama bizden bir usta bakmaya gitti. şantiyede yük yok şimdilik sadece güvenlik kulubesi var, oda bir buzdolabı veya ketıl varmiş . Bende gidecem oraya ustalar tahmınıme göre yuk hep tek faz kompanza kondansatörleride 3 fazlı ondan olabılır. ayrıca akım trafosu 200 . 5 röle cos 1000 ayarlın röle entes 3 fazlı.ustalar sorun ne olabilir?
Ustam benzer bi sorunda bende var yardımcı olurmusun
 
Ustam benzer bi sorunda bende var yardımcı olurmusun
trafo sabit kondansatörü ekleyip(yaklaşık trafo kapasitesinin %1-2 arası), rölenin kontrolündeki ilk kademelerin değerlerini de ufaltarak dener misin? 1kvar ise 0.5, 0.5 ise 0.33kvar yap. bir de dengesiz yüklenme var ise ilk kademeleri farklı fazlar için yap. 1.kademe R için 0.5kvar 2. kademe S için 0.5kvar 3.kademe t için 0.5 kvar. 4.kademe 3 fazlı 1kvar, 5.kademe 3 fazlı 1.5 kvar şeklinde devam etsin mesela.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,607
Kullanıcılar
452,664
Son üye
Kilowhat

Yeni konular

Geri
Üst