- Sabitiniz,akım akım trafosundan önce
bağlı ve küçük değerde ( sayacınızın,5.8.0
ve 8.8.0 değerlerini takip ederek doğru de-
ğer tesbit edilmeli ) olmalıdır,
- Akım trafoları ,%1 den ( üreticiler,1,5 ol-
duğunu söylüyor ) küçük değerleri görme-
diği için,otomatik kompanzasyon işlemini
başlatmaz.O nedenle,otomatik kompan-
zasyon yapılamaz,
- Akım trafolarınız,muhtemelen 1000 / 5
tir.3-5 kw lık yük akımlarını görmez ! ,
- İşiniz uzun sürecekse,bir bypas devresi
kurup,onun üzerine mevcut yükünüze uy-
gun akım trafosu konup,kompanzasyon
onun üzerinden beslenebilir,
- Bazı tip trafolar ( kalitesiz diyelim ) ,mag-
netik devre yönünden sorunludur.Bağlaya-
cağınız sabit kondansatörler teorik ve pra-
tik olarak doğru gibi görünüyor olsada,gü-
nün belli saatlerinde endüktiften,belli sa-
atlerindede kapasitiften cezaya sokacak
şekilde davranmaktadırlar ( 800 kva bir
trafoda bu olayı çok uzun süre yaşadık ),
- 630 kva lık trafoda ölçüm OG den yapıl-
maktadır.Akım algılama hatası,sayaç için-
de sözkonududur.Düşük akım için,sayaç
endeks değerleride hatalı olabilmektedir !
- Böyle bir olayın kesin çözümü,OG den
küçük değerli ! ek bir SVC sistem kurulma-
sı olabilir.Ancak,böyle bir sistem kurulma-
sıda asgari 5-6000 ₺ gibi bir rakam gerek-
tirir,
- Böyle bir tesisin,yedeksiz olarak çalıştı-
rılıyor olması,bence,ciddiyetsizliktir.Acilen
yanan motorun sardırılarak devreye alın-
ması ve hemen yedeklenmesi gerekir,
- Bu haliyle çalışılması halinde,gelen ceza-
ya ( çok rakam olacağı beklemiyorum ) ra-
zı olmak dışında yapılacak birşey yok.Ben
olsam,motoru çalıştırmak dışındaki çö-
zümleri hiç düşünmezdim ( sabitle oyna-
mak dışında ),
- Eğer,trafo korumanız sekonder tip ise
( çok ihtimal vermiyorumya ),işinizin çö-
zümü daha kolay ! ve en ucuz çözüm im-
kanı sunabilir ve tereddütsüz hemen uy-
gulamaya geçilebir.