Arkadaşlar kolay gelsin sorunlarla mücadeleye devam ; şimdiki sorunum şu ; 16 a lik sigortada 4 priz bağlı ve bu prizlerde tost makinesi,Mikrodalga fırın,fritöz ve normal buzdolabı bağlı, tost makinesinin ayarını yükselttiğimde sigorta yerine 300 ma lik TRİFAZE toprak kaçak akım rölesi atıyor onunla birlikte yan panodaki başka bir kaçak akımda atıyor neden olabilir
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
rezıztanslı devrelerde zamanla durdurları yerde ortamın nemı dolayısıyla govdeye kacak olusmaktadır.bu nedenle sızın kacak akım rolesı atabılır
 
Tost makinanızın rezistan devresi ısınmayla birlikte rezistansın yalıtım özelliğini kaybediyor bünyesine kaçak veriyor olabilir
 