arkadaşlar konuyla belki alakasız olacak fakat trafolar hakkında geniş bilgi veren herhangi bir site biliyorsanız söyleyebilir misiniz?
Fotoğrafta görülen röle hermetik koruma rölesidir eğer sekonder koruma sistemi doğru bağlandıysa yağ kaçağından dolayı yağ seviyesi düştüğü anda açma sinyalini vererek trafoyu koruyacaktır.Fotoğraftan görüldüğü kadarıyla Hermetik rölenin değişimi gerekmektedir bu rölenin değişimi işlemi sonrasında hermetik yapıyı tekrar sağlayabilmek için trafoya basınç ayarının yapılması gerekir bu işlem yerinde de yapılabilir ancak makine teçhizat ve işi bilen personel gerektirir.
Sayın Mehmet ist Firmanız basınç ayarı yapmıyor olabilir sonuçta bu sizin yoğurt yiyişiniz. bu hermetik trafolarda basınç ayarı yapılmaz demek değildir.Trafoya sıfır hava kalacak şekilde yağ ilave edilir demek sadece hermetik kapatma işleminin yapıldığı anlamına gelir.Ama ben geçmişte yurtdışında hasbelkader bu işlerle uğraşmış bir kişi olarak basınç ayarının da yapılmasını isterim trafoya kapatma işlemi esnasında gerektiğinden fazla yağ koyarsanız gereksiz basınçlar oluşabilir buda tanka zarar verebilir.
Mehmet Bey 25 derecelik referans sıcaklık trafonun fabrikada iken hermetik kapatma işleminin yapıldığı referans sıcaklıktır.Elbette yağ sıcaklığı 25 derece ise herhangi bir risk yoktur.Basınç ayarı da gerekmez.Basınç ayarı dediğim husus yağ sıcaklığının 25 derece olamadığı durumlarda yapılması gerekir.Pratikte hiç bir zaman yağ sıcaklığını 25 derecede göremezsiniz zaten şuan ortam kış trafo çalışmıyorsa 25 derecenin altındadır yani tank vakum altındadır.Yağ sıcaklığı 25 derecenin üstünde ise basınç altındadır.İşte basınç ayarı yağ sıcaklığını 25 derece olarak sağlayamadığınız durumlarda koymuş olduğunuz fazla yağın veya eksik yağın hesaplanarak trafodan alınması veya basılması işlemidir.